AA Daitsu ASD12IB Luz verde parpadea y pre-def fija

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 08:32

Alguien puede echarme una mando, que error indica que la luz verde parpadee y el pre-def quede fijo, gracias.

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2013 10:05

En teoria que esta temporizando para empezar a calentar

Si te esperas unos minutos empieza a tirar aire caliente?

Te has fijado si la unidad exterior funciona ?

En modo frio funciona bien?

Eres usuario,instalador o tecnico ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 13:06

Asi es, pero no sale de ese modo y deja de responder al mando de distancia, cuando esta en frio funciona bien, pero no en caliente, el compresor arranca bien, soy usuario, gracias por tu ayuda, puedes indicarme que le puede pasar?

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2013 13:44

Como tu respuesta es generica no las asocio a las preguntas.

Puedes responderlas por separado

Los filtros estan limpios ?

En frio si te responde al mando?

Que no te funciona del mando en modo calor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 16:20

Disculpa,

Seré mas especifico:

Los filtros estan limpios,

El caso es que no calentaba, ayer me cargaron el gas porque me han dicho que tenia una fuga y por eso no calentaba. Entonces cuando lo arrancaron, enfriaba bien, y al pornerlo en calor, funciono, calentaaba pero a los 2 minutos se paro para encender la luz de pre-def junto con la verde de operation que parpadea lentamente, se queda ahi y no responde, llame de nuevo a los que me lo cargaron, pero ahora dicen que no saben de que puede ser. Haciendo pruebas, es decir desconectandolo de la pared, arranco en frio y enfriaba bien, pero al pasarlo a calor, se enciende el pre-def y parpadea el piloto verde de operation, se queda ahi y no responde al mando ni siquiera para apagarlo, le he dado al boton interno de AUTO COOL y parecia que hiciese un teste abriendo la puerta y demas, pero ahora cada vez que lo enciendo, lux roja y verde parpadeando y ya no ha vuelto a funcionar. Los que me lo cargaron son los mismo que me lo vendieron y me da la sensacion que quieren que compre uno nuevo y el aparato ha funcionado perfectamente hasta ahora, solo tiene 4 años.

Perdona si antes fui escueto, es que he preguntado en varios sitios y no he recibido ayuda, te agradezco tu ayuda si me la puedes dar, no se que hacer y ya me he gastado 100€ no se por donde me van a salir estos ya que he leido que lo de la fuga de debe ser culpa de ellos ya que si la instalacion se hizo bien no tiene porque irse las soldaduras, en fin, espero tu ayuda, muchisimas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2013 16:31

Por los sintomas que das y aunque sin tener valores de presiones,consumos,etc me atrevo a decir que le falta refrigerante y por lo que dices cargaron pero no repararon la fuga

Tienes garantia de la reparacion pero no de la instalacion aunque la hicieron mal pues tiene mas de dos años

Yo los llamaria y que midiesen presiones en modo bomba y si le falta refrigerante que localicen y reparen la fuga y su posterior carga optima

La carga de refrigerante ( si no existe fuga ) dura toda la vida

Se te enciende ese piloto porque se congela la unidad exterior la sonda lo detecta y provoca un desescarche,por falta de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 16:37

Gracias,

No tiene escarcha ninguna y en ningun momento hemos llegado a bajo cero, ademas lo he mirado y nunca ha tenido hielo. Entonces quieres decir que es probable que no tenga bastante gas?

No sabes como te agradezco el consejo hablare con ellos, gracias, aunque ellos se decantan porque el problema es electronico, vere que me dicen al respecto

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 16:44

Una ultima pregunta antes de llamarles, influye la presion o la carga para que el aparato no se apague desde el mando o responda a las ordenes? Es que supongo que me diran que no tiene nada que ver, gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2013 16:55

No significa que llegues a bajo cero,sino que al faltar refrigerante expande antes y se congela la bateria a la altura de la sonda que lo detecta independientemente de la temperatura exterior,aunque cuanto mas baja es antes lo hace

El tema del mando no tiene nada que ver con el circuito frigorifico,Revisa las pilas,posibles interferencias,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por morpvin » 20 Nov 2013 16:57

Muchisimas gracias de verdad, hablare con ellos y te dire mas en cuanto lo sepa

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2013 17:01

De nada

Procura estar presente en todas las operaciones que realicen
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder