hola,soy nuevo en el foro,,soy tecnico en aires acondicionado,,les comento mi problema
Estoy con un split Sanyo de 5000 calorias,,lo he limpiado completo (evaporador y condensador)
Le hice el vacio,comprobe perdidas,,conecto manometros de alta y de baja,,el tema que en el momento que empiezo a cargar el refrigerante(r22) noto que las presiones no suben,,tanto de baja como de alta,,nunca me paso,si me pueden ayudar les agradeceria,,saludos¡
aire acondicionado no levanta presion
Me puede explicar como ha realizado la carga con todos los detalles ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Cárgalo a peso, con la máquina parada y una recuperadora, luego arrancas y a ver que hace.
Te dejo realizar la carga completa?
Que presiones tiene?
Consumo real y nominal?
Salto termico?
Que presiones tiene?
Consumo real y nominal?
Salto termico?