Buenas,me comenta un cliente q la maquina da este fallo F 3 según manual usuario (Control de tubería de descarga de alta temperatura),tras estar un rato la maquina encendida en calor, y sin darlo.
Tendría q revisar la sonda de esa tubería y contrastarla con los parámetros del fabricante ? si fuera asi ,sabríais los parámetros, el modelo es FTX35KNV1B ,muchas gracias.
Averia en split inverter con fallo F 3
-
- Mensajes: 8093
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Mira antes el refrigerante,posible fuga
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos