Avería general AOG30RMBL

Mensaje por PACO DAZA » 25 Feb 2014 19:53

Hola Buenas tardes. Sois mi última esperanza.

Tengo un aparato de aire acondicionado averiado. General AOG30RMBL y caset AUG30RLD-W.
Al encenderla el caset se pone en marcha, no así la condensadora. No da ni frío ni calor.
Aparece EEEE y al hacer el test aparece el mensaje E:01 y debajo :00. Supongo que será fallo de comunicación entre
unidad externa e interna. Me revisaron las tensiones y me determinaron que la placa de control del caset estaba averiada
esto ocurrió el pasado 11 de julio. Al día siguiente me daban un presupuesto de la reparación, pues hasta hoy, sin noticias.
Desarme las placas del caset y las lleve a un técnico que reparaba todo tipo de placas , me dijo que las placas estaban bien y no le ocurrían nada.
¿Alguna sugerencia?¿Me lanzo a por las placas de la condensadora? (si acompaña el tiempo).
Muchas Gracias, por anticipado, y buena tarde a todos.

Mensaje por chispas-gs » 26 Feb 2014 08:46

Ese fallo es de comunicacion,el 90 % de esos fallos son la pcb de la unidad exterior

Si la unidad interior funciona casi seguro que es la pcb exterior

Te aconsejo que realices las mediciones oportunas para diagnosticarlo con seguridad

Tambien te puede dar ese fallo por fallo en ventilador exterior,solenoide,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Carmen Puertollano » 06 Mar 2014 13:48

Hola, justo tengo el mismo modelo, mi problema es que me saltan los plomos cuando le llega la señal de arranque al motor de la unidad exterior.
Ayer vino un técnico y probó a ver si arrancaba el motor con otro condensador (no hubo suerte) así que me dice que la solución es el cambio de motor (1400 € +IVA!!)...
Cómo lo véis ¿alguna posibilidad de que no sea el motor? ¿busco uno de 2ª mano? ¿cambio directamente toda la máquina?
Graaacias!!

Mensaje por chispas-gs » 06 Mar 2014 13:55

Carmen Puertollano escribió:Hola, justo tengo el mismo modelo, mi problema es que me saltan los plomos cuando le llega la señal de arranque al motor de la unidad exterior.
Ayer vino un técnico y probó a ver si arrancaba el motor con otro condensador (no hubo suerte) así que me dice que la solución es el cambio de motor (1400 € +IVA!!)...
Cómo lo véis ¿alguna posibilidad de que no sea el motor? ¿busco uno de 2ª mano? ¿cambio directamente toda la máquina?
Graaacias!!



Abre un tema nuevo para tu caso,lo veran y te contestaran mas

A motor te refieres al compresor?

Si no dices marca y modelo no te podran decir precio del repuesto en el caso de que sea el compresor,etc

Los compresores son caros pero hay que estar seguro de que es el compresor,que pruebas realizo?

A partir de hay te podre aconsejar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 06 Mar 2014 15:47

chispas-gs escribió:
Carmen Puertollano escribió:Hola, justo tengo el mismo modelo, mi problema es que me saltan los plomos cuando le llega la señal de arranque al motor de la unidad exterior.
Ayer vino un técnico y probó a ver si arrancaba el motor con otro condensador (no hubo suerte) así que me dice que la solución es el cambio de motor (1400 € +IVA!!)...
Cómo lo véis ¿alguna posibilidad de que no sea el motor? ¿busco uno de 2ª mano? ¿cambio directamente toda la máquina?
Graaacias!!



Abre un tema nuevo para tu caso,lo veran y te contestaran mas

A motor te refieres al compresor?

Si no dices marca y modelo no te podran decir precio del repuesto en el caso de que sea el compresor,etc

Los compresores son caros pero hay que estar seguro de que es el compresor,que pruebas realizo?

A partir de hay te podre aconsejar


Muchísimas gracias por responder tan rápido!

-efectivamente, cuando hablaba del motor, me refería al compresor.

-el modelo es: GENERAL AOG30RMBL y serie T006014

-las pruebas que realizó consistieron en:

1.-desconectar las conexiones con el compresor. Sin el compresor conectado, al encender el aparato de A/A se pudo comprobar que, en esas circunstancias, ya no saltaban los plomos y que el ventilador funcionaba perfectamente.

2.-conectó de nuevo el compresor (el cableado) y cambió el condensador (por otro que traía de prueba) y, de nuevo, al encender el aparato con el compresor de la unidad exterior conectado, volvieron a saltar los plomos (es decir, el nuevo condensador no solucionaba el problema).

Seguro que no me explicado con la precisión adecuada (el técnico no daba demasiadas explicaciones pero esos fueron los pasos seguidos...). Gracias de nuevo!!

Mensaje por chispas-gs » 06 Mar 2014 15:53

La proteccion que saltaba era el termico o el diferencial?

En este tipo de diagnosticos se suelen equivocar

Te aconsejo un segundo diagnostico y que ( dependiendo de la averia ) que prueben con arrancador universal,medir bobinas,bornero que este bien,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por PACO DAZA » 11 Mar 2014 12:03

Hola Buenos dias.
Gracias chispa-gs por responderme en su momento.
Como ya tenemos unas condiciones climatológicas óptimas me he lanzado a por la unidad exterior.
Fusible fundido de la placa, sustituyo y lógicamente al accionar el automático de nuevo fusible fundido.
Sustituyo de nuevo fusible y acciono de nuevo automático y esta vez no salta.
Voy a cuadro de mandos y no da errores, funciona en posición frio y caliente. No enfría ni calienta como antes, pero funciona.Lleva un año la máquina parada. Pero al ir a cerrar la máquina oigo el típico ruido de perdida de gas , así como el olor característico.
Esta mañana ya no enfría ni calienta, eso si el compresor arranca y no da errores.

¿Alguna sugerencia? Gracias de nuevo por anticipado.

Mensaje por chispas-gs » 11 Mar 2014 12:25

Hay que revisar las presiones,consumos,salto termico,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alfredo pastor » 20 Mar 2014 13:28

Este tipo de avería se me dio en mi empresa y me pose en contacto con http://tfvclima.es/ y ellos me lo solucionaron rapidamente. :D :D

Mensaje por chispas-gs » 20 Mar 2014 15:43

alfredo pastor escribió:Este tipo de avería se me dio en mi empresa y me pose en contacto con http://tfvclima.es/ y ellos me lo solucionaron rapidamente. :D :D


Sr Alfredo,facilitas una empresa de Valencia sin saber donde esta hubicado el problema del Sr Paco Daza ?

Tambien la ofreceis con el nombre de una mujer en otros temas ?

Lo haces por publicidad ?

Existe un apartado para tal fin

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Joaquin B. » 07 Abr 2014 16:02

Quisiera comentar en ambos casos que este modelo Fujitsu AUG30RLD es un buen equipo pero ya tiene sus años. Yo tenía el mismo pero en conductos ARG30RLC. En cuanto a la reparación, tema fuga o cambio compresor, cada uno tiene que hacer una valoración si vale la pena reparar o no, son equipos de R22. Si tenéis previsto cambiar el equipo contactar con un distribuidor Fujitsu, ya que al tener esta marca te podrán asesorar mejor seguramente.

Mensaje por Avazquez » 20 Jul 2024 20:35

Hola, tengo el mismo problema que se comentó anteriormente. El modelo es el mismo. Al poner el aire, salta el ventilador y cuando da paso para que funcione el compresor salta el magnetotermico, no el diferencial. El condensador está bien. Lógicamente desconectando cualquier cable del compresor ya no salta.
Puedo mirar algo más? Puedo intentar arrancar el compresor de alguna forma para ver si es lo que falla?
Tuvo solución el problema que comentabas?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 22 Jul 2024 07:07

Este tema es de hace 10 años, abre uno nuevo para tu caso, si el compresor lo desconectas y no salta esta claro

Mide las bobinas para confirmar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder