Ayuda con instalación de termostato Cepra 5400

Mensaje por wildkah » 16 Jul 2013 13:05

Hola,
Estoy intentando sustituir el termostato de mi piso. Este termostato activa el aire acondicionado y el fancoil. Se trata de un termostato sistena vento tbd 20 (es el que más se parece al que yo tengo instalado).
[img:286:170]http://www.sistena.es/images/termostatotbd.jpg[/img]

Me he comprado, ya que me lo han recomendado en varios sitios, para sustituirlo, el termostato cepra 5400.

[img:225:225]http://www.kieback-peter-iberica.es/images/imagesProductos/0337070.jpg[/img]
Ahora bien. Las conexiones de uno y del otro no me encajan.

El que tengo instalado tiene el siguiente diagrama:
[img:615:670]http://i.imagebanana.com/img/5c5ia01t/diagramatbd.JPG[/img]


Tiene conectados los bornes del 2 al 9 inclusive.

El cepra, que es el que quiero poner, tiene estas 4 posibles configuraciones:

[img:500:569]http://www.kieback-peter-iberica.es/images/anexosProductos/Esq%20Cepra%205400.jpg[/img]
y ninguna me acaba de encajar. La opción 2 es la que más se acerca, pero me falta una salida N al compresor y me falta la entrada 6,

[img:367:353]http://i.imagebanana.com/img/s48r7lfx/cepradiagrama.JPG[/img]
Mi idea es puentear de la N a la 6, pero me sigue faltando una salida para el compresor. O quizás utilizar alguna de las otras configuraciones, pero sinceramente no veo cual ni como.

A ver si alguien puede hacerme ver la luz. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2013 13:12

Las salidas 7 y 8 son para el compresor,igual al que tenias

Si coges el esquema 1 el borne 7 te da la salida para compresor tanto en frio como para calor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por wildkah » 16 Jul 2013 14:10

Hola,

Muchas gracias por responder.

Aunque no me cuadra tu respuesta :D

Hay 4 posibles modos de funcionamiento del cepra. Si eligo el modo 1. Podría usar la salida 7 para el compresor, pero me faltarían dos salidas para activar el frio y el calor.

Y si elijo el modo 2, tengo las salidas de frio y calor, pero me falta la que activa el compresor.

O esa es mi lectura inexperta, por eso pido ayuda :)

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2013 16:37

Es que esa salida es la que activa el compresor

Estaba conectado antes el 7,8 y 9 ?

El 9 que comandaba ?

Si no estaba conectado el 9 ponlo en modo A esquema 2
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por wildkah » 17 Jul 2013 22:14

A ver, yo tenía instalado este:

[img:615:670]http://i.imagebanana.com/img/5c5ia01t/diagramatbd.JPG[/img]


Tenía conectados los bornes del 2 al 9 inclusive.




El cepra, que es el que quiero poner y en teoria me han recomendado, tiene estas 4 posibles configuraciones, hay que elegir una de ellas, por tanto.

[img:500:569]http://www.kieback-peter-iberica.es/images/anexosProductos/Esq%20Cepra%205400.jpg[/img]

y no veo como lo tengo que configurar para poder sustituirlo.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2013 07:20

Ya,pero no respondes a mis preguntas anteriores.

Estaba conectado antes el 7,8 y 9 ?

El 9 que comandaba ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por wildkah » 18 Jul 2013 08:53

Hola,

Disculpa, pensé que poniendo esto quedaba claro.

wildkah escribió:
Tenía conectados los bornes del 2 al 9 inclusive.


El que yo tengo instalado tiene cables conectados desde el borne 2 al borne 9 inclusive. Por lo tanto sí que estaban conectados los cables 7,8 y 9.

El 9 entiendo, pero soy inexperto, que es el que da la señal al compresor.

A ver si ahora me he explicado :D, porque no se que hacer.

Gracias por tu paciencia.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2013 12:35

Ya casi lo tengo,sabes si el climatizador excita la valvula de cuatro vias en frio o en calor ?

Normalmente con tension es calor pero las maquinas de conductos antiguas es al contrario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por wildkah » 18 Jul 2013 12:45

Hola,

Disculpa pero no se la respuesta a la pregunta que me haces :(

La instalación es del 2000.

:S

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2013 12:57

Tendras que utilizar el antiguo termostato para probarlo.
Conectalo en esquema 2 o A,me queda la intriga del borne 9,que puede ser calefaccion de apoyo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por wildkah » 18 Jul 2013 12:59

¿y que hago con el borne 6 del esquema 2, hago un puente del L al 6?

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2013 13:33

Si,es el mismo,linea

No obstante con los termostatos siempre pasa lo mismo,una cosa es la teoria y otra las funciones comunes,maniobras,modificaciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder