AYUDA E9 aire HTW (BOMBA DEPOSITO LLENO)

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
Salvisb

Mensaje por Salvisb » 03 May 2019 02:03

Buenass a todos,
Vereis desde hace unos dias que cuando enciendo el aire arranca el compresor de fuera y en el split llega un momento en el que empieza a parpadear E9 el codigo significa DEPOSITO BOMBA LLENO, realmente nose este deposito del error donde se encuentra si en el split o fuera en el condensador.. y si es una tonteria o es una averia gorda...gracias por la ayuda de antemano!! :cry:

chispas-gs
Mensajes: 7088
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 03 May 2019 07:16

No dice el modelo ni tipo de climatizador
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Salvisb

Mensaje por Salvisb » 03 May 2019 14:08

El aire acondicionado fue comorado en leroy merlin hace poco mas de 2 años y es un inverter 3D LA NUMERACION DEL MODELO ES HTWS035SM-INT.
Gracias de antemano

chispas-gs
Mensajes: 7088
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 May 2019 08:41

Error placa inverter
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 07 May 2019 01:35

Es costosa la reparacion de la placa inverter? O trae mas cuenta cambiarlo?

chispas-gs
Mensajes: 7088
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 07 May 2019 07:10

Eso se sabrá cuando se diagnostique y revise

Hay varias opciones para ese error y distintos materiales posibles

Un error en placa inverter no significa de que este mal,puede fallar por el compresor,tensiones.tierra,etc,etc
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder