Bomba de calor Genia Air 12 Kw saunier duval
Buenos días, ante todo presentarme, me llamo Luis Fernando. Haber tengo una duda, el sistema que tengo es un conjunto monoblock de la marca Saunier Duval y tengo 2 bombas de calor Genia Air 12 y un examaster y cada bomba tiene su pantalla. Pues en una pantalla me ha salido un error que es la bomba circuladora que se había estropeado y he cogido y la he cambiado por otra bomba que he montado en el mismo sentido de la flecha que la anterior, pero al arrancar la bomba me sigue saliendo el mismo error y la bomba funciona, lo que no se es si hay que hacerle algo más, purgar u otra cosa. Esta bomba es una dab evosta2 y es electrónica, la anterior no lo era. Haber si alguien me puede echar una mano. Muchas gracias de antemano. Un saludo
El error es orientativo,no significa que la bomba este mal
Puede tener aire,fallar el interruptor de flujo,caudalimetro,etc,etc
Y la sustitución de los recambios tienen que ser por originales
Puede tener aire,fallar el interruptor de flujo,caudalimetro,etc,etc
Y la sustitución de los recambios tienen que ser por originales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada