Buen día para todos.
Tengo un tema con un Freezer pozo chico.
Se cago el motor y obstruyó el capilar.
Lo saqué para saber cuántos metros tenía.
Es de 0.6 y tiene 5.50 mt
El problema es que no consigo de ese diámetro. Consigo 0.7 y 0.8.
Cuánto mts tendría que ponerle de esos diámetros.
Es un motor de 1/4 180 kcal.
Gracias
Cambio de capilares
Si el capilar original era 0.6 mm x 5.5 m, no conviene reemplazar “a ojo”, porque un pequeño cambio altera mucho la presión y el retorno del refrigerante
1/4 HP (~180 kcal/h), podés aproximarte así:
0.7 mm: alrededor de 8 a 9 metros
0.8 mm: alrededor de 12 a 14 metros
La razón es que al aumentar el diámetro disminuye mucho la restricción, entonces necesitás más longitud para compensar.
Te recomendaría:
Probar primero con 0.7 mm x 8 m
Cargar gas y controlar:
presión de succión,
amperaje,
retorno,
escarcha,
temperatura del condensador.
Si ves retorno líquido o succión alta, agregás un poco más de capilar.
Si queda muy vacío de evaporador y succión muy baja, acortás.
Además, importante:
Cambiá filtro sí o sí (si se tapó el capilar, quedó contaminado).
Soplá bien condensador y evaporador.
Hacé buen vacío antes de cargar.
Revisá qué refrigerante usa (R134a, R600a, etc.), porque cambia bastante el comportamiento del capilar.
Como referencia aproximada para R134a en freezer chico:
0.6 mm×5.5 m ≈ 0.7 mm×8.5 m
y otra equivalencia típica:
0.6 mm×5.5 m ≈ 0.8 mm×13 m
1/4 HP (~180 kcal/h), podés aproximarte así:
0.7 mm: alrededor de 8 a 9 metros
0.8 mm: alrededor de 12 a 14 metros
La razón es que al aumentar el diámetro disminuye mucho la restricción, entonces necesitás más longitud para compensar.
Te recomendaría:
Probar primero con 0.7 mm x 8 m
Cargar gas y controlar:
presión de succión,
amperaje,
retorno,
escarcha,
temperatura del condensador.
Si ves retorno líquido o succión alta, agregás un poco más de capilar.
Si queda muy vacío de evaporador y succión muy baja, acortás.
Además, importante:
Cambiá filtro sí o sí (si se tapó el capilar, quedó contaminado).
Soplá bien condensador y evaporador.
Hacé buen vacío antes de cargar.
Revisá qué refrigerante usa (R134a, R600a, etc.), porque cambia bastante el comportamiento del capilar.
Como referencia aproximada para R134a en freezer chico:
0.6 mm×5.5 m ≈ 0.7 mm×8.5 m
y otra equivalencia típica:
0.6 mm×5.5 m ≈ 0.8 mm×13 m