Cambio de diametro de tuberia

Mensaje por Juan Antonio » 11 Jul 2007 22:50

Hola a todos

Compre un equipo de A/A de 3200 frigorias Ecron, que tiene el tubo de 1/2, pero el instalador instalo el equipo con tubo de 3/8, el dice que no hay problema.

Mi pregunta es: tiene algo que el cambio de diametro del tubo?, afecta a que salga mas frio o calor?

Muchas gracias por su ayuda

JAntonio

Mensaje por Albert » 11 Jul 2007 23:03

Te puede bajar un % el rendimiento de la máquina, este dependerá de la longuitud de la instalación que te haya realizado.
Con la capacidad frigorífica que hablas normalmente los tubos son de 1/4" y 3/8", pero en máquinas mas baratitas suben el diámetro de gas a 1/2".
Eso sí que sepas que si el fabricante aconseja 1/2" no es por que le apetece que gastes cobre, el ha hecho las pruebas en calorímetro y ha determinado que obtendrás sobre un 100% del rendimiento del equipo con la carga que marca, respetando la long. max del tubo frigorífico y diámetros.
Otro tema es que el servicio técnico en el caso de tener un problema en el equipo te pueda decir que la instalación no es correcta, pero no suelen ser muy estrictos.

www.dractecnic.blogspot.com
Saludos

Mensaje por JAntonio » 11 Jul 2007 23:21

Albert!

Muchas gracias por tu ayuda, pues si, este equipo estuvo de promocion y a muy buen precio (barato), creo es por alli la cosa. Muchas gracias

JAntonio

Mensaje por Albert » 13 Jul 2007 00:44

Juan Antonio, no te he querido preocupar, esta bajada de rendimiento será inapreciable para tí.
(Pero al instalador ya le vale)

www.dractecnic.blogspot.com

Saludos

Responder