código desbloqueo sansung aqv12nsan con mando universal
hola a todos y gracias de antemano.
he encontrado en este foro los codigos ya que lo maquina parpadea en verde y rojo intermitente y el compresor no salta.
pero no puedo meterlos con el mando universal.
podeis ayudarme por favor?
he encontrado en este foro los codigos ya que lo maquina parpadea en verde y rojo intermitente y el compresor no salta.
pero no puedo meterlos con el mando universal.
podeis ayudarme por favor?
No es un problema de desprogramacion y posterior introducción de codigos sino una averia y te esta diciendo cual o que tipo
Di a que pertenecen esos colores ( símbolos ) cuantos parpadeos,etc
Di a que pertenecen esos colores ( símbolos ) cuantos parpadeos,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Parpadean intermitentes la luz roja y la verde. Tengo dos aparatos iguales y los he quitado de una casa en la playa donde en dos años se han roto varias veces .
Va el técnico dice la señora q le cambia la placa y al poco tiempo otra vez
Va el técnico dice la señora q le cambia la placa y al poco tiempo otra vez
OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Se podrían reparar?
Ok. Es q la avería esta en la placa?
Puede ser q se fueran las placas en la playa por no tener toma de tierra ?
Ok. Es q la avería esta en la placa?
Puede ser q se fueran las placas en la playa por no tener toma de tierra ?
Digo ok porque como usted no contesta a lo que le pregunto no puedo decirle otra cosa
Yo le dije:
Di a que pertenecen esos colores ( símbolos ) cuantos parpadeos,etc
Yo le dije:
Di a que pertenecen esos colores ( símbolos ) cuantos parpadeos,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Perdona chispas. Mira ahora ya no se enciende nada simplemente no salta el compresor ni el ventilador. Lo q quería decir es Q parpadeaban las dos luces intermitentes verde y roja. En otros casos q han comentado por aquí, parecidos, mismo modelo as comentado q sería la pcb.
Crees q podría ser la placa .?
La e quitado y e visto un capacitado bufado. Lo quitaré y lo comprobar e.
Que opinas?
Gracias por tu pacienciencia y tiempo
Crees q podría ser la placa .?
La e quitado y e visto un capacitado bufado. Lo quitaré y lo comprobar e.
Que opinas?
Gracias por tu pacienciencia y tiempo
He cambiado un condensador de la pcb q veía feo y nada todo igual.
. He cambiado a la bomba de calor y an empezado los parpadeos, son la luz del turbo y la del reloj y parpadean a la vez. He medido tensión en el 1 y 2 de la unidad interior y nada.
Será la placa de la unidad interior.?
. He cambiado a la bomba de calor y an empezado los parpadeos, son la luz del turbo y la del reloj y parpadean a la vez. He medido tensión en el 1 y 2 de la unidad interior y nada.
Será la placa de la unidad interior.?
Error de comunicación,posible pcb UI
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias crack. Vamos a atacarle a ver q pasa
OK
Ya nos dirás
Ya nos dirás
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola alguien podría ayudarme con códigos para el aire samsung as12uban gracias
Danko 1978 escribió:Hola alguien podría ayudarme con códigos para el aire samsung as12uban gracias
No repita el mismo tema,lo ha puesto tres veces
Este hilo es para la averia concreta que se detalla
Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días haber:
Tengo parpadeando el LEDs rojo turbo y el verde cool en la unidad interior. Pruebas y dudas:
- a las bornas de la unidad exterior les llega tensión 230v. N (fase) 2 (fase) y 1 (neutro) por q N viene como fase.?
- de ahí sale tensión 230v a una pequeña placa donde van 2 transformadores
toroidales, baristores etc , creo q lleva un diodo q no conduce lo desmontare y lo mirare aunque salen 230 a la placa. Lo q me hace pensar q la placa esta bien. Para q sirve esta placa? Será un filtro? Entra la misma tensión q sale.
-en la unidad exterior la placa tiene un LEDs rojo q parpadea.
Al compresor nada de tensión. Cuando debe de salir?
Al ventilador tampoco.
-en el lateral lleva un transformador sólo lleva primario. Por que,?
-las sondas de la unidad interior están en 10 y 11 kilomios.
-las sondas de la unidad exterior:
-compresor 227 komios.
-11,24 otra q se mete por detrás del compresor.
-10.82 otra de temperatura exterior.
Resumiendo.
Si a la placa de la unidad exterior le entran 230v y no salta ni el compresor ni el ventilador, la avería es en esa placa o debo hacer otras mediciones en ccontinua? No veo esquemas por ningún lado. Gracias a todos.
Tengo parpadeando el LEDs rojo turbo y el verde cool en la unidad interior. Pruebas y dudas:
- a las bornas de la unidad exterior les llega tensión 230v. N (fase) 2 (fase) y 1 (neutro) por q N viene como fase.?
- de ahí sale tensión 230v a una pequeña placa donde van 2 transformadores
toroidales, baristores etc , creo q lleva un diodo q no conduce lo desmontare y lo mirare aunque salen 230 a la placa. Lo q me hace pensar q la placa esta bien. Para q sirve esta placa? Será un filtro? Entra la misma tensión q sale.
-en la unidad exterior la placa tiene un LEDs rojo q parpadea.
Al compresor nada de tensión. Cuando debe de salir?
Al ventilador tampoco.
-en el lateral lleva un transformador sólo lleva primario. Por que,?
-las sondas de la unidad interior están en 10 y 11 kilomios.
-las sondas de la unidad exterior:
-compresor 227 komios.
-11,24 otra q se mete por detrás del compresor.
-10.82 otra de temperatura exterior.
Resumiendo.
Si a la placa de la unidad exterior le entran 230v y no salta ni el compresor ni el ventilador, la avería es en esa placa o debo hacer otras mediciones en ccontinua? No veo esquemas por ningún lado. Gracias a todos.
Chispas sigues pensando q la avería esta en la pcb de la unidad interior?
Si con el verde cool en la unidad interior te refieres al turbo es fallo en la unidad exterior
Si parpadea Timer y Turbo fallo en EEPROM error
La primera placa es un filtro de potencia
El transformador no lo es,es un reactor,lo llevan todas las inverter
Aunque tengas esas tensiones hasta que la interior no lo ordene la exterior no dará tensiones al compresor etc
Vamos por partes que en este hilo hay cosas mezcladas.Porque no abres un tema nuevo y copias y pegas tus comentarios?
Si parpadea Timer y Turbo fallo en EEPROM error
La primera placa es un filtro de potencia
El transformador no lo es,es un reactor,lo llevan todas las inverter
Aunque tengas esas tensiones hasta que la interior no lo ordene la exterior no dará tensiones al compresor etc
Vamos por partes que en este hilo hay cosas mezcladas.Porque no abres un tema nuevo y copias y pegas tus comentarios?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El LEDs q pone turbo me parpadea en rojo y el q pone cool en verde.
Que error sería ese?
En la primera placa tengo un diodo zener q no conduce lo sustituirle a ver y te digo.
Pero porfa dime el error
Que error sería ese?
En la primera placa tengo un diodo zener q no conduce lo sustituirle a ver y te digo.
Pero porfa dime el error
Corrígeme si me equivoco,los símbolos de la UI del tema en cuestión son Operation,Timer y Turbo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
así es, el símbolo de unas olas creo q ponía cool, ahora me haces dudar pero si, será el de operation, ese parpadea en verde y el turbo en rojo. Tambien hay otro en el centro con un reloj pero ese no hace nada. Las medidas de las sondas, son correctas?.
Que temas son para los que debería de abrir otro post, todo lo que pregunto es sobre la samsung esta, no?
Que temas son para los que debería de abrir otro post, todo lo que pregunto es sobre la samsung esta, no?
Los símbolos para ese modelo son los que menciono
Es que si les llamas por otro nombre hay confusiones
Si parpadean los símbolos de operation y turbo ( el timer apagado ) tienes un fallo en la U.E. ábrela y mira el estado de los leds amarillo,verde y rojo
Le has echo un reset de 15 minutos ?
Es que si les llamas por otro nombre hay confusiones
Si parpadean los símbolos de operation y turbo ( el timer apagado ) tienes un fallo en la U.E. ábrela y mira el estado de los leds amarillo,verde y rojo
Le has echo un reset de 15 minutos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
En la unidad exterior parpadea el LEDs rojo
En el foro no se cobra por lo que se escribe,esplayate mas jajajajajaja
Si los otros dos estan apagados,Sobretension en la IPM
Si los otros dos estan apagados,Sobretension en la IPM
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Estoy respondiendo a lo que me as preguntado. Ya hemos aclarado los LEDs de la interior ahora me as dicho:
Mira los LEDs de la unidad exterior y te digo q se enciende un LEDs en rojo.
Mira los LEDs de la unidad exterior y te digo q se enciende un LEDs en rojo.
Pregunte por el estado de los tres leds y solo dices el de uno,por lo que he supuesto que los otros dos estan apagados.Tambien te dije que abrieses un tema nuevo y tampoco
No seas tan tikismikis que por lo menos te estoy ayudando sin animo de lucro
No seas tan tikismikis que por lo menos te estoy ayudando sin animo de lucro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
La verdad es que estoy muy agradecido Por la ayuda, no es mi intención ser tiquismiquis. Lo q pasa es q no se explícame muy bien por aquí. Pido perdón.
No he abierto otro tema por que creo q esto esta casi ya. Ya te que dicho los fallos de la ui y la ue. Es fallo en la pcb de la ue.
No?
No he abierto otro tema por que creo q esto esta casi ya. Ya te que dicho los fallos de la ui y la ue. Es fallo en la pcb de la ue.
No?
No problem hombre,para eso estamos
El fallo esta en la exterior,ahora bien nos dice en el ipm y esto puede ser por culpa del compresor o del ipm que puede ir solo o con la igbt,control y potencia ( 1 sola placa ext )
Desconecta el compresor y si te da el mismo fallo cambia ipm o pcb ext si solo lleva una
El fallo esta en la exterior,ahora bien nos dice en el ipm y esto puede ser por culpa del compresor o del ipm que puede ir solo o con la igbt,control y potencia ( 1 sola placa ext )
Desconecta el compresor y si te da el mismo fallo cambia ipm o pcb ext si solo lleva una
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Podrías conseguirme una pcb usada o reparada?
Es la 00775A
Es la 00775A
No la tengo ni reparada ni usada
Ya has echo la prueba y es la pcb la que esta mal?
Ya has echo la prueba y es la pcb la que esta mal?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si. Creo que tiene un transistor mal. Pero esta muy deteriorada ha estado en zona de playa y veo las pistas muy feas. Tengo dos aparatos igual con el mismo fallo.
Intentaré conseguir una y probar.
Te digo algo si le sacó punta.
Intentaré conseguir una y probar.
Te digo algo si le sacó punta.
OK,tendrás que solicitarla al sat oficial
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos