Codigos de error Split Crafft CWM

Mensaje por miguel_arb16 » 05 Jul 2013 00:17

Hola compañeros.

Me gustaría plantearos una situación a ver que me recomiendan y si tienen información. Tengo instalado un Split Crafft inverter de 6000 frigorías en una casa de campo, cuando está en marcha la tensión cae a unos 200 voltios debido a la alta corriente. En definitiva, a veces, una veces más tiempo que otro, saltan diferentes errores y se para la maquina aunque al rato vuelva a arrancar. Los fallos en cuestión son E9, P2 y P9, siendo este último el más común. No sé si la tensión tendrá que ver con estos fallos o es otro componente, ya que también hace mucho ruido.

Me sería de gran ayuda una orientación sobre estos códigos de errores y posibles causas.
Gracias. Saludos

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2013 09:03

P2.- Motor ventilador condensadora no funciona
P9.-Placa pequeña situada en la condensadora a la que le llegan los cables del compresor esta
averiada.
E9.-Modulo de anomalía

Si despues de darte estos errores el climatizador vuelve a funcionar el problema lo tienes en la tension de suministro

El suministro es privado o de una Cia suministradora?

230v +- 9% esta fuera de valor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb16 » 05 Jul 2013 09:39

Doy más datos de pruebas realizadas. La tensión cuando el compresor ha arrancado y está funcionando plenamente, cae hasta los 200 en bornes de la unidad exterior. La caída de tensión excesiva podría ser provocada por el cable desde el contador hasta el cuadro general que es de 10 mm2 y 50 m o más, y consume unos 20 A entre el A/A y demás cosas. Pero realizando varias pruebas, hay veces que con esa misma tensión de 200 voltios y exigiéndole unos 23º-22º al Split, puede funcionar sin presentar problemas. Los errores se presentan sobre todo cuando la maquina ha estado bastante tiempo sin arrancar, el cuyo caso arranca, da error P9, pasan unos 5 min y vuelve a arrancar, así un par de veces hasta que no da error y se queda funcionando todo el tiempo; o también presenta problemas si se le exigen 17-18º, en este último caso el error fue P2, mientras que de la otra manera la mayoría de veces es P9. E9 solo apareció una vez.
Con respecto al suministro, es de compañía suministradora pero aun no he realizado medidas en vacio ahora en verano para ver la tensión que nos llega. Ya digo que es una casa de campo y prácticamente no te aseguran nada.

Muchas gracias por la respuesta. A ver si doy con una solución aunque es posible que haya que aumentar la sección de cable.

Mensaje por chispas-gs » 05 Jul 2013 09:49

Midete el condensador de arranque del compresor y calcula la caida de tension
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb16 » 06 Jul 2013 02:20

No he podido medir en el condensador de arranque, pero comprobando la instalación eléctrica he comprobado que teniendo 218 V en vacío, al tener una carga de 7.5 A la caída de tensión es muy grande bajando la tensión hasta 209 v o incluso algo menos, sin estar enchufado el climatizador en cuestión, sino con otras cargas. La línea principal es una línea de cables unipolares de PVC enterrados bajo tubo de 10 mm2 y una longitud de 50 m, o 60 m como muy desfavorable. Según tengo entendido la forma de instalación afecta a la capacidad de corriente, pero no así a la caída de tensión, y según mis cálculos esa caída debería ser bastante menor.
De todas maneras, sigo pensando que el ruido que realiza el climatizador no es normal y que algún fallo debe tener, ya que muchos modelos con 200 v funcionan más o menos bien.

Gracias por la atención.

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 08:04

Sigo pensando que hasta que no subsanes este problema no podemos seguir .

Tienes algun grupo electrogeno o cualquier otra fuente de energia para hacer las pruebas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 08 Jul 2013 09:15

Lo del grupo electrógeno lo estoy viendo, puede que consiga alguno dentro de poco. Además es muy probable que el servicio técnico venga a comprobar el climatizador.
Realizando mas medidas, he comprobado que la caída de tensión no está provocado en mi cable, porque cuando la tensión cae a 200 voltios, en bornes del contador tengo unos 201 v, 202 como mucho, es decir, que no es problema de mi cable. Es posible que el transformador este muy saturado, ya que nos pusieron ese impedimento para darnos el suministro, aunque finalmente nos lo concedieron. También sospecho de los niled que enganchan al trenzado, aunque no sé si los niled podrían provocar una caída de tensión tan grande por un mal contacto.
Si el motivo fuera el transformador no veo solución aparente por nuestra parte, entonces la pregunta seria ¿podría trabajar el climatizador a una tensión de 200 voltios?

Seguiré informando conforme se desarrolle el asunto. Gracias por la atención.

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 09:17

Con esa tension la mayoria te daran problemas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 08 Jul 2013 15:37

Entonces de ser así, ¿necesitaría algún tipo de aparato que me elevara un poco la tensión, alguna especie de SAI o algo parecido para funcionar? He escuchado que un SAI o un grupo de condensadores pueden provocar una pequeña sobretensión que en este caso sería muy favorable.

Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 15:39

Un SAI para ese consumo y pico de arranque te va a costar caro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 08 Jul 2013 17:34

Pues muchas gracias por todo, si cambia algo lo comento por aquí ya que te has interesado en mi problema.
Supongo que compraremos abanicos y ventiladores. :D :D :D

Un saludo. :D

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 18:22

OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb16 » 14 Jul 2013 21:02

Hemos cambiado la unidad exterior del aire acondicionado, y ahora parece que el arranque del compresor es más normal, no excediendo en ningún momento de 10 A, valor nominal del aparato, y con un ruido muchísimo menos apreciable. Pero ahora ocurre otro tipo de error.
Cuando lleva un tiempo tirando frio, sin motivo aparente aparece el código EA, el cual tampoco está en los manuales. Este error hace que se pare el compresor. No creo que sea del suministro eléctrico, pues aunque la tensión era baja (215 v), permanecía funcionando con esta tensión un tiempo antes de provocarse el error. Con la unidad externa cambiada, he pensado que podría ser la interna, pero quisiera saber que significa ese código, ya que he mandado a comprobar la placa electrónica de la unidad interior con las dos sondas que lleva, pero si alguien sabe mejor que puede ser seria de mucha ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 15 Jul 2013 08:22

Has cambiado la unidad exterior por otra exactamente igual ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb » 15 Jul 2013 09:31

Si, es otra unidad exterior igual instalada nuevamente. Hace menos ruido y parece trabajar mas suave. Ya no presenta los fallos anteriores sino solo el EA que hace que se pare el compresor al rato de estar funcionando.

Mensaje por chispas-gs » 15 Jul 2013 09:36

EA Funcionamiento - 11 veces/ 8 segundos .-Sensor corriente

Revisa la alimentacion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb16 » 15 Jul 2013 09:55

Ok, revisare la alimentacion aunque es raro porque arranca normalmente, enfria durante un rato y sin ningun tipo de subida de corriente o fenomeno extraño, simplemente aparece el fallo y se para el compresor. Lo de sensor de corriente, ¿es que lleva algún tipo de sensor en la unidad exterior?

Por cierto, ¿la unidad exterior debe llevar algun sensor de temperatura que pueda verse desde fuera? Ya que me suena que la anterior unidad devuelta llevaba uno a simple vista mientras que en este no lo he visto.

Mensaje por chispas-gs » 15 Jul 2013 09:59

Se refiere a tension anormal y teniendo los antecedentes que sabemos todo indica eso

Si despues de unos minutos sigue detectando tension baja,te corta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_arb16 » 15 Jul 2013 10:32

Intentare probar en unos días con un generador externo, aunque la tensión era baja, pero no tanto, unos 215 V, que es un valor muy poco inferior al rango de trabajo del aparato. Además queremos pensar que no sea eso, porque no tendría ninguna solución.

Por cierto, ¿la unidad exterior debe llevar algún sensor de temperatura que pueda verse desde fuera? Ya que me suena que la anterior unidad devuelta llevaba uno a simple vista mientras que en este no lo he visto.

Mensaje por chispas-gs » 15 Jul 2013 13:34

No lo se,tendria que ver los modelos,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos