compresor, arranca directo, pero no cuando conecto el evaporador

Mensaje por Juancito20222 » 02 Dic 2022 14:00

Hola gente, tengo un Split que intenta arrancar el compresor (3 segundos) y no lo consigue, probé de arrancarlo puenteándolo directo (con el mismo capacitor) y arranca perfecto.
Cuál puede ser el problema?

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2022 07:29

Has medido el condensador de arranque?

Si es correcto cámbialo para hacer una prueba, si diera negativa cambia el rele que da paso al compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Juancito2000 » 07 Dic 2022 12:32

ya probe con 3 condensadores medidos con capacimetro (uno es nuevo) y la falla sigue, la señal del relé llega ya que intenta arrancar.

es de 9900 btu usa condensador de 30mf 400v,
el manual tiene estos datos:
Starting current 18A
Locked rotor Amp 24A
cuando intenta encender el compresor mido con la pinza amperometrica y me da 17A

Mensaje por Juancito2000 » 07 Dic 2022 21:32

Solucionado!! era falta de gas.
Gracias por los aportes

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2022 18:04

No tiene relación, que le falte refrigerante no influye para el arranque ,al contrario, arranca sin carga ni esfuerzo, arranca mejor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder