Hola gente, tengo un Split que intenta arrancar el compresor (3 segundos) y no lo consigue, probé de arrancarlo puenteándolo directo (con el mismo capacitor) y arranca perfecto.
Cuál puede ser el problema?
compresor, arranca directo, pero no cuando conecto el evaporador
Has medido el condensador de arranque?
Si es correcto cámbialo para hacer una prueba, si diera negativa cambia el rele que da paso al compresor
Si es correcto cámbialo para hacer una prueba, si diera negativa cambia el rele que da paso al compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
ya probe con 3 condensadores medidos con capacimetro (uno es nuevo) y la falla sigue, la señal del relé llega ya que intenta arrancar.
es de 9900 btu usa condensador de 30mf 400v,
el manual tiene estos datos:
Starting current 18A
Locked rotor Amp 24A
cuando intenta encender el compresor mido con la pinza amperometrica y me da 17A
es de 9900 btu usa condensador de 30mf 400v,
el manual tiene estos datos:
Starting current 18A
Locked rotor Amp 24A
cuando intenta encender el compresor mido con la pinza amperometrica y me da 17A
Solucionado!! era falta de gas.
Gracias por los aportes
Gracias por los aportes
No tiene relación, que le falte refrigerante no influye para el arranque ,al contrario, arranca sin carga ni esfuerzo, arranca mejor