Conducto flexible Biflex o rígido tipo climaver

Todos los temas relacionados con la climatización por conductos.
Responder
ELS
Mensajes: 2
Registrado: 20 Jul 2018 19:50

Mensaje por ELS » 23 Jul 2018 00:50

Hola,
Vamos a instalar el aire acondicionado en casa por conductos. En principio quedamos con los instaladores en que fuera con fibra de vidrio tipo Climaver. Pero ahora nos quieren instalar tubo flexible tipo Biflex. Nuestra distancia máxima entre la máquina y la última rejilla serían de 5m.
Nos aseguran que con ambos tipos de conductos se obtiene la misma carga, que enfría de igual forma y que no hay diferencias tampoco en el ruido. Pero yo tenía entendido que efectivamente sí hay pérdida de carga lo que supone tirar más de la máquina y mayor gasto de luz. Además de que suenan mucho más.
¿Es cierto que no hay diferencias? ¿Podéis ayudarme? ¿El plenum al falso techo es correcto?
Muchísimas gracias.

chispas-gs
Mensajes: 6957
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 24 Jul 2018 07:39

Utilizar el falso techo es valido solo en viviendas

Para esas distancias de conducto no hay problemas en utilizar el conducto circular aislado,este tipo de tubo se utiliza desde el terminal del conducto a la rejilla o difusor con unas distancias máximas y las distancias que comentas se podría hacer aunque este en los limites

No hay perdidas de carga significativas ni se va a ver afectado el consumo del equipo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos