consulta de carga 410a

Mensaje por Daniel-uy » 16 Feb 2020 16:31

Buenos dias estimados.

Necesito resolver una duda, resulta que en casa se compro un inverter de 9000btus. Se hizo la instalacion, vacio a los tubos, se encendio, funcianaba todo de maravilla. El problema surge al desconectar el juego de manometros, se hizo con las dos valvulas rotalock cerradas, por lo que se perdio el vacio y el refrigerante de los tubos.
El gran problema es que además abrieron valvulas y pusieron el equipo a funcionar.
Si bien funciona, no tiene vacio y tiene menos gas.
La pregunta es: En este caso se debe sacar todo el gas, hacer vacio de todo el sistema y volver a dar carga completa? O hay alternativas?

Gracias a todos por su tiempo.

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2020 08:10

Para hacerlo bien hay que recuperarlo todo,prueba de estanqueidad,vacio y carga nueva por peso mas adicional en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Daniel.uy » 17 Feb 2020 13:25

Estimado Chispas-gs

Gracias por su ayuda. Segun entiendo, solo con recuperar el gas estaria correcto, no es necesario poner toda la carga de 410 completa, solo reponer lo que falta.
Es así ?

Muchas gracias!

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2020 07:06

No es correcto

Ya que al perder la parte de los tubos se desconoce lo que queda y esta esta descompensada

Carga nueva y completa
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos