Daikin Altherma error E7 - 00

Mensaje por tazma » 25 Nov 2019 17:14

hola bueno ver si me podéis ayudar resulta que desde ayer por la noche salta el error E7 - 00 ya contacte con el distribuidor pero aun estoy esperando que me llamen y aqui hace frio
bueno como no me llaman algo tengo que hacer el ventilador de la unidad exterior con la mano va bien entoces creo que el motor no estará estropeado si lo estuviera saltar la corriente no ??? puede ser la placa ? espero me ayuden a ver si lo resuelvo

gracias


https://subefotos.com/ver/?41cc19084ca1 ... pg#codigos

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2019 07:21

Sobrecarga del motor ventilador

Motor y/o placa

Hay que hacer una mediciones y comprobaciones antes de diagnosticar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por tazmahv » 28 Nov 2019 13:20

hola paso el técnico y dice que motor del ventilador muerto que la placa esta bien por que el /los fusibles estan ok toca compra :( con el dineral que pago de seguro :evil:

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2019 11:18

Si,lo sabia

Los seguros no cubren que se rompa el ventilador de una unidad exterior

Si los cubrieran el importe de los seguros serian altísimos

Solo pagamos los basicos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos