Buenos dias: el equipo no me enfría, el splitz sale el aire ambiente. el ventilador gira, tiene gas 410 a tope y se me congela el tubo de alta presion y el de baja se queda caliente a temperatura ambiente
. Agradecería vuestra ayuda para ver si lo puedo reparar.
Gracias
Daitsu DS-12uida no sale frio
Tiene gas a tope??????
Tienes que dar presiones para diagnosticar correctamente
No es alta y baja sino liquido (tuberia fina ) y gas ( tuberia gruesa )
Si se congela la linea de liquido es porque le falta refrigerante
Tienes que dar presiones para diagnosticar correctamente
No es alta y baja sino liquido (tuberia fina ) y gas ( tuberia gruesa )
Si se congela la linea de liquido es porque le falta refrigerante