Daitsu DS-12uida no sale frio

Mensaje por Josemanu » 20 Jul 2024 11:02

Buenos dias: el equipo no me enfría, el splitz sale el aire ambiente. el ventilador gira, tiene gas 410 a tope y se me congela el tubo de alta presion y el de baja se queda caliente a temperatura ambiente
. Agradecería vuestra ayuda para ver si lo puedo reparar.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 20 Jul 2024 19:55

Tiene gas a tope??????

Tienes que dar presiones para diagnosticar correctamente

No es alta y baja sino liquido (tuberia fina ) y gas ( tuberia gruesa )

Si se congela la linea de liquido es porque le falta refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder