Buenos días!
Tengo una avería en aire acondicionado Ducasa. Cuando enciendo la máquina se escucha un "clink" en la unidad exterior, (entiendo que puede ser el contactor para el arranque del compresor) en ese momento arranca el ventilador y acto seguido se vuelve a escuchar el clink y se para durante unos minutos hasta que vuelve ha hacer lo mismo.
Ando perdido con esta máquina, a ver si alguien puede echarme una mano..
Gracias de antemano
P.D: ¿Cómo se adjuntan fotos?
Tengo una avería en aire acondicionado Ducasa. Cuando enciendo la máquina se escucha un "clink" en la unidad exterior, (entiendo que puede ser el contactor para el arranque del compresor) en ese momento arranca el ventilador y acto seguido se vuelve a escuchar el clink y se para durante unos minutos hasta que vuelve ha hacer lo mismo.
Ando perdido con esta máquina, a ver si alguien puede echarme una mano..
Gracias de antemano
P.D: ¿Cómo se adjuntan fotos?
Eres usuario,tecnico o instalador ?
Tiene conocimientos y medios en trabajos de electricidad ?
Tiene conocimientos y medios en trabajos de electricidad ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ar3, junto a las normas tienes una explicación de cómo se pueden subir imágenes al foro.
[Enlace local eliminado para invitados]
Un saludo
[Enlace local eliminado para invitados]
Un saludo
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
chispas-gs escribió:Eres usuario,tecnico o instalador ?
Tiene conocimientos y medios en trabajos de electricidad ?
He trabajado de técnico/instalador, aunque hace unos años que cambié de rama.
Medios y conocimientos de electricidad tengo .
Gracias
PD: Las fotos no me deja subirlas aún, a los tres días resucitó.... jejeje. Vamos que hasta que lleve tres días no me deja.
Revisa el condensador de arranque del compresor ( si no fuese inverter )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Revisa el condensador de arranque del compresor ( si no fuese inverter )
Hola !!!
Cambiado el condensador y máquina funcionando...
Gracias por vuestra ayuda!!
De nada
Me alegro
Me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola por lo que veo el compresor no arranca y dispara el klixon por lo que se para y hasta que no se rearma no intenta de nuevo arrancar. La avería puede ser que el compresor este bloqueado ,lo que no tendrá solución. Pero podría ser que el condensador eléctrico del compresor estuviese averiado con lo que con solo cambiarlo volvería a funcionar