error comunicacion o,general

Mensaje por sunny » 04 Nov 2016 15:47

Buenas tardes a todos, me presento por aquí para intentar ayudaros y ser ayudado, llevo poco tiempo en este mundo pero ayudare en lo que pueda, jeje.
Tengo un problema con una A/A, general, error 01, que es comunicación errónea unidad interior y exterior.
Como el fuerte mio es la electrónica, después de chequear el cable que esta ok, he mirado datos a la salida de la unidad interior y hay envio y en en la unidad exterior también.
las 2 placas están bien de fuente, yo sospecho de el circuito de comunicación de las placas, La Interior (hu2001), pero como tengo otras placas parecidas con el mismo y me dan los mismos valores descarto la interior, y la exterior (hu2002), no se si serian los mismos, de todas maneras la placa exterior tiene las tensiones bien y el resonador cerámico oscila, se comprobó con osciloscopio, pero no se enciende ningún led de los 6 que tiene.
Si alguien se ha encontrado con este problema y lo resolvió, le agradeceré su ayuda, gracias
Saludos

Mensaje por chispas-gs » 06 Nov 2016 10:57

Si pones la U.I. en modo solo fan funciona bien sin dar el error de com ?

Tiene la toma de tierra conectada?

La ha dejado 15 min sin tensión ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sunny » 06 Nov 2016 22:52

Grcias por contestar, la toma de tierra esta bien, la medi yo mismo, apagado también estuvo mas de 15 minutos porque le quite las placas electrónicas, las estuve mirando y las dos están perfectas de fuente dan los 5v,12v, a la interior como tengo 2 placas mas iguales, lo único que cambia es el micro le chequee el circuito integrado de comunicación y esta bien, la descarte entonces y la exterior lo que me mosquea es que no enciende ningún led y tiene 6, al micro le llega los 5v, no debería de encender algún led, que mas puedo mirar, gracias

Mensaje por chispas-gs » 07 Nov 2016 07:36

Si pones la U.I. en modo solo fan funciona bien sin dar el error de comunicación ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sunny » 07 Nov 2016 12:49

no, eso no se ha probado.
Si de ese modo se le quita, ¿seria el cable o placa exterior?
Tal vez conozcas la placa de la unidad exterior, si quieres te mando foto
saludos y gracias

Mensaje por sunny60 » 07 Nov 2016 15:57

Pues, si , en modo fan también sale la averia

Mensaje por chispas-gs » 07 Nov 2016 19:16

Fallo en pcb unidad interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sunny » 07 Nov 2016 19:31

Entonces tendrá que ser el micro, peto tiene oscilación con el resonador, y luego también chequee con osciloscopio salida al circuito de comunicación( integrado), y se ve señales.
No cabe que sea la de fuera, es que en la exterior no enciende ningún les
Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Nov 2016 07:06

El echo de que tenga oscilación no es dato inequívoco de que este bien

Si te da fallo de comunicación incluso en modo solo fan la UI es la placa de control de dicha unidad

Envíame foto de la placa y de la ficha por si tengo alguna en PR a info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder