error E7 en maquina split 3000fg de bricomart
Hola hace unos 2 años compré una maquina de aire en Bricomart marca de ellos de 3000fg
ha funcionado bien hasta el año pasado que empezó a fallar
el problema que tiene es que la enciendes en modo frío y funciona unos 10 minutos bien y de repente se para y sale en el display del split E7
he mirado en instrucciones y pone que ese error suele ser fallo de comunicación con el cableado, he revisado cableado conexiones y empalmes por si había algo sulfatado pero está todo ok
luego he leído por ahí en internet que el mismo fallo en otras marcas es fallo del sensor de temperatura exterior
que opináis?
me podéis ayudar?
gracias
ha funcionado bien hasta el año pasado que empezó a fallar
el problema que tiene es que la enciendes en modo frío y funciona unos 10 minutos bien y de repente se para y sale en el display del split E7
he mirado en instrucciones y pone que ese error suele ser fallo de comunicación con el cableado, he revisado cableado conexiones y empalmes por si había algo sulfatado pero está todo ok
luego he leído por ahí en internet que el mismo fallo en otras marcas es fallo del sensor de temperatura exterior
que opináis?
me podéis ayudar?
gracias
No dices marca ni modelo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Perdón por no decir el modelo.
modelo: nn35tr3-iu
modelo: nn35tr3-iu
Error de comunicación
Revisa placa exterior
Revisa placa exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
pues la verdad que no entiendo que le pasa a la maquina, pues ahora lleva como 1 mes sin fallar.
creo o me da la impresión de que es cuando hay época húmeda o lluviosa. ahora con estos calores está funcionando bien
creo o me da la impresión de que es cuando hay época húmeda o lluviosa. ahora con estos calores está funcionando bien
hola, principios verano 2024 he empezado a usar la máquina y está volviendo a fallar.
otra vez igual que el año pasado.
no entiendo que puede pasar
la en enciendo en modo frío entre 22 y 23 grados está funcionando durante unos 10 minutos bien enfría, y aparece e7 y se para, la dejas encendida con el error E7 parpadeando y a otros 10 minutos o menos vuelve a arrancar sola, y despues se vuelve a parar.
y ya así sucesivamente.
da la impresión de como cuando cambias de ciclo de frío a calor y tarda ese tiempo que usa para cambiar el ciclo, pero no se ha tocado.
alguna idea de qué puede pasar?
otra vez igual que el año pasado.
no entiendo que puede pasar
la en enciendo en modo frío entre 22 y 23 grados está funcionando durante unos 10 minutos bien enfría, y aparece e7 y se para, la dejas encendida con el error E7 parpadeando y a otros 10 minutos o menos vuelve a arrancar sola, y despues se vuelve a parar.
y ya así sucesivamente.
da la impresión de como cuando cambias de ciclo de frío a calor y tarda ese tiempo que usa para cambiar el ciclo, pero no se ha tocado.
alguna idea de qué puede pasar?
he desmontado tapa compresor exterior y os muestro el error en la placa
http://imgfz.com/a/1HBCJiS/
[img]http://imgfz.com/i/47sUk0S.jpeg[/img]
[img]http://imgfz.com/i/sPThe1Y.jpeg[/img]
http://imgfz.com/a/1HBCJiS/
[img]http://imgfz.com/i/47sUk0S.jpeg[/img]
[img]http://imgfz.com/i/sPThe1Y.jpeg[/img]