Hola a todos.
Hace tiempo que leo vuestro foro y vuestra página y me parece muy útil.
Soy nuevo en esto y aunque he leído bastante nunca me he puesto a intentar reparar nada.
Tengo un aire acondicionado marca Fagor de 11600 Btu/h que utiliza gas R22 que creo que le falta gas porque enfría poco y la válvula de baja se congela.
Según lo leído puedo sustituir el R22 por R427A y es lo que voy a intentar.
Pero aún ni siquiera tengo herramientas específicas
Pensaba comprar el Analizador 2CM7.Había pensado en este porque tiene escalas para R22, R134A, 407A, 404A y 410A para poder trabajar con otros gases y maguera de 800 PSI. Aquí el Link: http://agfri.com/index.php?main_page=pr ... cts_id=117.
Lo que no se es si la escala del R22 me vale para el R427A.
La bomba de vacío tengo pensado en hacerla yo con el brico que hay en el foro. Ya tengo el compresor de frigorífico.
Respecto a la cantidad de gas necesario en la etiqueta de la unidad exterior pone que lleva 990g de R22. No se cuanto es la cantidad minima de R427A que venden.
También me gustaría comprar un abocardador. Los mas económicos salen desde 20 € + IVA, pero no se si sería demasiado endebles. ¿Merece la pena que sean excéntricos? Había pensado en el AB800. Cual me aconsejáis de esta página o de otra:
http://agfri.com/index.php?main_page=index&cPath=5_16
Perdonad por el tostón y gracias por el interés.
Un Saludo
Herramientas y dudas. Cambio R22 a R427A.
Estimado amigo:
¡bienvenido¡ a ésta profesión...
Lo primero que debes hacer para poder manipular los refrigerantes es hacerte un carnet profesional según el R.D. 795 de los gases fluorados que te permita cualquiera de las opciones:
*Hasta 3 Kg de productos fluorados
*Para cualquier cantidad de éstos productos.
En segundo lugar quieres hacer lo que te han dicho,...es decir sustituir el R-22 por una mezcla de HFCs como el R-427A,...¿por qué no utilizar el R-407C,que dispone de prestaciones muy próximas al R-22 y mejores que el R-427A?
En terncer lugar, eso de que tienes un compresor para hacer vacio....pues como que NO, los compresores se fabican para comprimir y no para hacer vacio..., debes comprar una bomba de bvacio de doble efecto...
Otrso detalles como un abocardador ú otras herramientas, te las explicarán cuando hagas los cursos de formación para la manipulación de los refrigerantes que implica el 795 mencionado.
Saludos cordiales. fgutierrez
¡bienvenido¡ a ésta profesión...
Lo primero que debes hacer para poder manipular los refrigerantes es hacerte un carnet profesional según el R.D. 795 de los gases fluorados que te permita cualquiera de las opciones:
*Hasta 3 Kg de productos fluorados
*Para cualquier cantidad de éstos productos.
En segundo lugar quieres hacer lo que te han dicho,...es decir sustituir el R-22 por una mezcla de HFCs como el R-427A,...¿por qué no utilizar el R-407C,que dispone de prestaciones muy próximas al R-22 y mejores que el R-427A?
En terncer lugar, eso de que tienes un compresor para hacer vacio....pues como que NO, los compresores se fabican para comprimir y no para hacer vacio..., debes comprar una bomba de bvacio de doble efecto...
Otrso detalles como un abocardador ú otras herramientas, te las explicarán cuando hagas los cursos de formación para la manipulación de los refrigerantes que implica el 795 mencionado.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez
Muchas gracias fgutierrez por tu rápida respuesta.
Agradezco tus consejos y me parecen muy razonables.
Respecto al tipo de gas, tenia entendido que el R427A es el sustituto directo del R22, si necesidad de realizar nada más que recuperar el R22 y hacer el vacío.
Tenía entendido que para utilizar el R407C es necesario retirar el aceite y colocar otro. Podias explicar algo más sobre esto.
También queria saber si en el caso de utilizar R427A me valdria el analizador de R22.
Muchas gracias.
Agradezco tus consejos y me parecen muy razonables.
Respecto al tipo de gas, tenia entendido que el R427A es el sustituto directo del R22, si necesidad de realizar nada más que recuperar el R22 y hacer el vacío.
Tenía entendido que para utilizar el R407C es necesario retirar el aceite y colocar otro. Podias explicar algo más sobre esto.
También queria saber si en el caso de utilizar R427A me valdria el analizador de R22.
Muchas gracias.
Amigo Dor25852:
En primer lugar, no sé que es lo que te han dicho sobre los sustitutos directos....
El R-427A es una mezcla de HFCs,igual que el R-407C,...
Las prestaciones del R-407C son mejores que las aportadas por el R-427A.
El R-407C es un producto de "largo plazo" de disponibilidad, por cuanto se fabrican muchos equipos HOY, con el producto R-407C
El producto R-427A vale mucho mas caro que el "comodity" R-407C.
Si hay que eliminar el aciete MO que * las instalaciones para colocar el R-407C,también hay que hacerlo con el R-427A.
Dicho de otro modo, elequipo que funcione con R-427A sin cambiar nada y que sólo sea necesario retrirar el producto y hacer vacio, será la misma cosa con el R-407C,...
A veces ésto funciona,pero si dejas sólo una parte de aceite MO, será necesario, por seguridad en cuanto se refiere a la separación de fases de los aceites con los refrigerantes, que perjudica el índice de viscosidad, habrá que hacerlo bien en ambos casos,..es decir retirar más del 95% de acetie MO para colocar el resto de POE.
De otra parte si te refieres al Analizador (puente de manómetros),...Pues te cuento y primero te pregunto...¿Para qué necesitas un Analizador como el puente de manómetros?...Si en realidad lo necesitas para medir la presión relativa que hay en el circuito, te vale igual,solo que tendrás que usar en cada caso las preosiones de saturación de vapor de cada refrigerante, y eso los fabricantes,lo tienen disponible.
Saludos cordiales. fgutierrez
En primer lugar, no sé que es lo que te han dicho sobre los sustitutos directos....
El R-427A es una mezcla de HFCs,igual que el R-407C,...
Las prestaciones del R-407C son mejores que las aportadas por el R-427A.
El R-407C es un producto de "largo plazo" de disponibilidad, por cuanto se fabrican muchos equipos HOY, con el producto R-407C
El producto R-427A vale mucho mas caro que el "comodity" R-407C.
Si hay que eliminar el aciete MO que * las instalaciones para colocar el R-407C,también hay que hacerlo con el R-427A.
Dicho de otro modo, elequipo que funcione con R-427A sin cambiar nada y que sólo sea necesario retrirar el producto y hacer vacio, será la misma cosa con el R-407C,...
A veces ésto funciona,pero si dejas sólo una parte de aceite MO, será necesario, por seguridad en cuanto se refiere a la separación de fases de los aceites con los refrigerantes, que perjudica el índice de viscosidad, habrá que hacerlo bien en ambos casos,..es decir retirar más del 95% de acetie MO para colocar el resto de POE.
De otra parte si te refieres al Analizador (puente de manómetros),...Pues te cuento y primero te pregunto...¿Para qué necesitas un Analizador como el puente de manómetros?...Si en realidad lo necesitas para medir la presión relativa que hay en el circuito, te vale igual,solo que tendrás que usar en cada caso las preosiones de saturación de vapor de cada refrigerante, y eso los fabricantes,lo tienen disponible.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez