mitsubishi heavy FDUM100VHN/SA-W

Mensaje por tomas gil » 21 Feb 2024 08:56

Buenos dias.
soy nuevo como participante en este foro por lo que me presento.
Soy Tomas, y me he decidido a acudir a vuestros conocimientos porque este foro me ha dado mas información que muchos instaladores, comerciales etc.
felicidades a todos.
y ahora mi duda.
he comprado una FDUM100vhn/sa-w monofasica, ya que va montada con una diferencia de altura de 43 m entre la unidad exterior y la interior., la longitud total es clavado 50m. por lo que cumple con las especificaciones que da esta maquina.
pregunto: en el momento de arrancar ¿ deben quedar todos los suitch en posicion OFF ? ya se que el sw5-2 debe mantenerse en ON por ser mas de 50 m . ¿ pero los otros todos en OFF ? me preocupa que haya que actuar sobre algún otro, también por la longitud.
no lo he dicho pero la ubicación es en levante y no se espera problemas de temperaturas bajo cero mas allá de 1-3 grados en pleno invierno, por lo que creo que no hay que pensar en modo verano o invierno que también hay que tocar la placa para activar descongelación cada x tiempo
muchas gracias y espero vuestra ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2024 17:48

Buenas tardes y bienvenido, si el fabricante te dice que por esa distancia tienes que modificar solo ese SW cámbialo antes de dar tensión

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la carga adicional y pre-carga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por tomas gil » 22 Feb 2024 08:36

muchas gracias.
El tema es ese, el fabricante adjunta un, digamos folleto-sabana que es lo siguiente a complicado, ya que además de estar en ingles, es como un puzzle y no me queda claro por las muchas variables que plantea, por eso quería saber si de fabrica sale listo para su uso.
por otro lado lo que indicas de la precarga, trae para treinta metros y son un total de 50, pero además en la tubería que ya estaba hay una variación por lo que se le ha puesto una reducción.
de manera que la carga adicional que (y manda huevos ) hay sitios que pone 20 por m y otros 60 por m. así que solo queda cargar y mirar presiones de retorno y de salida, que con lo que comento del tubo no pueden encontrarse en las tablas que trae.
¿ sabes cual seria las presiones optimas que deben dejarse? o tiro de ensayo error.
muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 22 Feb 2024 12:41

No lo hagas así, mete la carga adicional según distancia metros , con bascula y en fase liquida

Llama a Lumelco y te lo dicen 912039310
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por tomas gil » 23 Feb 2024 08:52

Gracias.
Genial, me quedo con ese recurso.
pero me gustaría reservarlo para cuando ya tenga una noción mas precisa de lio que tengo ( medidas reales de tubos, etc) y llamar para contrastarlo, si les pido desde cero me temo que sin todas las cuestiones claras no aprovecharé la información.
Piensa que también según medidas de tubos hay otro switch que debe variar su posición a ON, (sw5-1), pero según la medida no, un lio vaya.
por eso ahora solo quería saber la posición de los switch para posición de marcha, ya que para el envío están todos abajo.
SI miras los manuales es como un programa de cobol (si , que antiguo) pero es como un arbol en el que vas de rama a rama según cada variable.
una vez mas muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 26 Feb 2024 06:42

Llama a Lumelco antes de encenderla y modifica las sw necesarios según la instalacion

Todo esto antes de ponerla en marcha
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por tomas gil » 26 Feb 2024 13:15

ok
muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 26 Feb 2024 13:42

Nada, comenta resultado y cerramos tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder