multisplit samsung....codigo de error E5 59

Mensaje por pavel » 22 Nov 2013 22:39

hola todos foreros aver porfavor si algien me puede ayudar y decir me que significa este código E5 59 cuando pongo el aire en marcha en unas horas se para y parpadea este error.voy a los térmicos y bajo el térmico en 5 minutos lo vuelvo a subir y luego otra vez todo funciona hasta unas horas.tengo en casa un bebe y me gustaría resolver lo antes posible para que tengamos calor sin problemas.el multisplit es Samsung MH19VP2.gracias.

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2013 08:34

error 559,seguro?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 24 Nov 2013 21:04

hola buenas noches....si estoy seguro que es E5 59...usted sabe que es?gracias.

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2013 08:26

Te falla en las dos unidades interiores?

Son split mural las dos ?

Antes de que te falle funciona bien la unidad exterior ( compresor,ventilador,etc ) ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 25 Nov 2013 20:20

si,el error me sale en las dos splits a la vez....las dos son mural,y antes que me fallen va todo bien como si no pasa nada...y luego se apagan y sale este famoso error....ahora mismo va uno desde la mañana y de momentono no se ha pagado....pero ya no le falta mucho seguro.....

Mensaje por CARREIRAN » 25 Nov 2013 23:54

Hola, si fuera E5 56, es el condensador de arranque que te está fallando, pero el código que comentas no me suena.
:evil: nos vemos :twisted:

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2013 08:31

Este modelo no me aparece en mi documentacion.Que antiguedad tiene?

Es inverter ?

Eres usuario,instalador o tecnico?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 26 Nov 2013 14:12

Hola buenas tardes.soy usuario particular.es de 2008.no pone en ningun sitio que es inverter...igual no lo es.cuando llame a soporte tecnico de samsung solo me comentaron que es fallo de la unidad exterior nada mas.

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2013 15:12

Si eso lo sabia porque te fallan las dos unidades interiores.

Abre la unidad exterior y mira en la pcb el estado de los pilotos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 27 Nov 2013 09:07

Hola buenos dias.me lo puedes explicar mas detallado?te refieres a la placa electronica?y que son los pilotos exactamente?perdona que soy herrero soldador...:o)

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2013 12:57

Maquina exterior la abres y tendra una placa,mira como estan los leds
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 27 Nov 2013 15:39

Ok

Mensaje por pavel » 28 Nov 2013 22:43

hola buenas noches...lo primero perdona por la tardanza...estaba liado.te cuento...ayer por la noche a las ocho hecho un segimiento....vengo a casa voy a la unidad exterior y la abro.el aire estaba en marcha desde las cuatro de la tarde me dijo mi mujer y sin parar....entonces miro los pilotos y en el izguierdo parpadeaba 00 y cambiava derepente a 01 y siempre parpadeando....el otro piloto de la derecha estaba sin parpadear 00 y todo esto sin funcionar porque la unidad estaba en parado....entonces cuando arranco por bajada de la temperatura, la parte derecha de piloto empiezo subir poco a poco hasta los 60-61 se notaba en la potencia del motor de menos a mas....entonces se quedo asi un buen rato hasta que alcanzo la temperatura y empezó otra vez disminuir la potencia osea de los 60 bajar poco a poco hasta los 38 y se paro,otra vez marcaba 00 en la parte derecha de piloto.asi lo estaba mirando varios ciclos.....luego empeze notar que en casa me ha bajado la temperatura de 23 a 20 y el motor no arrancaba entonces salta en el piloto izguierdo E4 y el derecho 61 parpadeando un rato......en la unidad exterior, luego se pierde solo y otra vez arranca motor y todo funcciona bien hasta las tres de la madrugada.entonces en el Split salta E5 59 y en el motor E4 61 ya fijo sin poder hacer nada.voy a los plomos y los bajo luego subo se resetea y otra vez funciona.espero que me ha explicado bien.espero tu respuesta gracias.

Mensaje por chispas-gs » 29 Nov 2013 08:18

Inverter] Compressor starting error

Has revisado las presiones de refrigerante,tierras,tension de suministro,limpieza baterias,filtros,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 29 Nov 2013 12:16

Hola buenos dias.te cuento.......yo hecomprado estas maquinas en verano de este año....me refiero maquinas porque he comprado 2 juegos.....2 motores y 4 splits.son de misma marca....vamos igules....son de segunda mano....a quien se las compre,me ha segurado que el gas esta recuperado....claro solo me podia fiar....entonces montamos con un ctompañero los 2 equipos en mi casa.esto hace un mes porlomenos.yo he limpiado todos los filtros de los splits.hemos puesto cableado de 4mm para conectar las maquinas y cada una tiene su termico dde 20amperios osea son individualmente conectadas....yo pienso que por las conexiones esta todo bien.el frio de momento no lo he probado,entoces no se si funcciona corectamente.lo raro que es,que las dos maquinas me hacen lo mismo.los mismos comportamientos y los mismos codigos de errores.puede ser que no hay suficiente gas?o hay gas pero no hay presion?me preguntaste si estan limpias las baterias a que te refieres?te hablava de un equipo....igual te lo tenia que decir en el principio de los dos equipos.te pido perdon.espero tu respuesta.graciaz y buenas tardes.

Mensaje por chispas-gs » 29 Nov 2013 12:24

Bateria de la unidad exterior y baterias,filtros,targencial,etc de las unidades interiores

Tendras que revisar las presiones,puede pasar:

Que tengas mas interconexion que antes

Que no le recuperasen el refrigerante

Que recuperasen solo el de la unidad exterior

Etc

Y mide consumos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 29 Nov 2013 12:27

Y otra pregunta tengo....porque en el split me marca diferente codigo que en el motor?gracias....y perdona por marear te...

Mensaje por chispas-gs » 29 Nov 2013 12:32

Porque creo que te remite a averia en unidad exterior y como las interiores fallan todas por eso te dije que mirases fuera
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pavel » 29 Nov 2013 12:38

Ok....gracias ya te contare aver como me va....creo que empezare por el gas....seguramente que le falta a uno y a otro buenas tardes.

Mensaje por chispas-gs » 29 Nov 2013 12:41

Ya me diras y controla el consumo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por CARREIRAN » 30 Nov 2013 12:31

Hola buenos días, el E461 es error de arranque del compresor, mira las presiones de refrigerante, ya que las distancias de tubería igual no son las mismas que en su anterior ubicación y si son más largas, tienes que añadir refrigerante por eso se recalienta el compresor y no creo que falle el protector térmico del compresor (klixon) ya que sino no te pararía y te saltaría el térmico general.
:evil: nos vemos :twisted:

Mensaje por pavel » 01 Dic 2013 20:32

ok.gracias por hechar me el cable...ya os contare...esta semana lo voy a solucionar...lo espero....gracias ya hablaremos....buenas noches.

Mensaje por felipo » 20 Ene 2015 11:22

hola conseguiste saber que era el error E5 59?? un saludo :D

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 11:43

felipo escribió:hola conseguiste saber que era el error E5 59?? un saludo :D



Error en la unidad interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felipo » 20 Ene 2015 13:38

gracias!! pero que tipo de error si es jna maquina nueva recien instalada???

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 13:59

Es que aunque este recién instalada no puede dar el fallo ? Eso no tiene nada que ver

Es nueva ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felipo » 20 Ene 2015 14:35

si es nueva. una serie 7000 samsung . un 2x1

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 14:58

Esta en garantía,da aviso a donde la compraste y antes que el instalador descarte que sea fallo suyo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por felipo » 14 Mar 2015 17:33

buenas perdonar no haber respondido desde hace tiempo. Tenia un problema en la maquina de fabrica, la placa de la unidad exterior, estaba mal y me tiraba el diferencial. Me la cambiaron ( esta en garantia) y el chico que me lo arreglo, me dejo la maquinas configurando porque ahi que programarlas para que funcionen. Te hace un chequeo de todo y llegado un punto me sale ese error que os comente. le tuve que llamar y me dijo ke eso era o ke no griaba el ventilador exteriror o que le faltaba gas. el ventilador funcionaba, asi ke es el gas y la verdad es ke tuve una fuga en la instalacion en la conexiones de la maquina exterior. Cuanto me puede costar cargar el gas?????? es un R410. gracias por la ayuda

Mensaje por chispas-gs » 15 Mar 2015 10:29

Dependera del tiempo de reparacion. Carga de refrigerante. Etc

No esta en garantia la instalacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 21 Mar 2015 23:05

No la instale yo. mas o menos??

Mensaje por chispas-gs » 23 Mar 2015 15:21

Cuantos kilos lleva ? Lo veras en la ficha de la UE
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 23 Mar 2015 22:22

1kg y 300 gramos

Mensaje por chispas-gs » 24 Mar 2015 07:10

Una empresa autorizada con carnet cite,manipulador de gases,con mano de obra,desplazamiento,etc sobre los 150 euros mas iva

Esto varia por zonas,tipo de trabajo,tipo de cliente,etc,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Aberdina » 22 Jun 2019 18:16

Solucion error E5 59

Responder