Parpadea luz H E A T I N G y no tira aire

Mensaje por Agustin » 01 Feb 2024 12:05

Hola, se trata de un aparato MU2M17 y MS09AQ, una unidad exterior y 2 interiores. Una de las interiores funciona perfectamente tanto en frio como en calor. Pero la otra al encender abre las lamas, no tira aire y al rato las cierra y se queda parpadeando la luz H E A T I N G.
¿Qué puede pasar?
Alguna idea, gracias.
---
Cuantas veces parpadea ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
---
Parpadea eternamente, hasta que lo apago con el mando.
Gracias.
---
En la otra UI que si funciona parpadea el mismo led y cuando calienta se apaga ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
---
En la otra unidad al principio se enciende H E A T I N G y P R E H A T I N G, pero enseguida se queda solo encendida fija H E A T I N G y comienza a funcionar con normalidad.
Y en la unidad que no va bien parpadea H E A T I N G con las lamas cerradas
Gracias.
---
Error de comunicacion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
---

Y sabes cuál sería la solución o cómo se puede reparar?
Gracias.
---

Mensaje por chispas-gs » 02 Feb 2024 13:28

Hay que medir la comunicacion para localizar donde esta el problema

Eres usuario tecnico o instalador ?

P.D.: Contesta al mensaje sin adjuntos ya que los mesajes se mezclan preguntas con respuestas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder