hola chispas.
reparas tarjetas invertes de samsung. con la averia de fallo de comunicacion ?
referencia aqv12nsax
gracias
reparas tarjetas invertes de samsung. con la averia de fallo de comunicacion ?
referencia aqv12nsax
gracias
Estas seguro del diagnostico,que es la pcb ext ?
Cualquier averia que exista en una pcb exterior ( y mas si solo llevan una ) te dara como error fallo de comunicacion salvo las que excluyen los perifericos ( sondas,compresor,ventilador,etc )
Tienes que tener en cuenta que la media de reparacion de estas placas es alta ( sobre el 70% ) y que compensan por su precio de nuevas
A lo peor que te cueste los portes ( si no estas en Granada ) y el tiempo/mayeriales empleado pero merece la pena probar
Cualquier averia que exista en una pcb exterior ( y mas si solo llevan una ) te dara como error fallo de comunicacion salvo las que excluyen los perifericos ( sondas,compresor,ventilador,etc )
Tienes que tener en cuenta que la media de reparacion de estas placas es alta ( sobre el 70% ) y que compensan por su precio de nuevas
A lo peor que te cueste los portes ( si no estas en Granada ) y el tiempo/mayeriales empleado pero merece la pena probar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
si es seguro la placa exterior porqe probe con otra samsung la placa interior del split y seguia igual. error de comunicacion entre split y compresor
la placa exterior vale mas o menos 170 + iva.
qeria saber que posibilades tienes tu de reparar.
esta averia es muy frecuente en samsung. yo tengo 3 aires pendientes de reparacion
la placa exterior vale mas o menos 170 + iva.
qeria saber que posibilades tienes tu de reparar.
esta averia es muy frecuente en samsung. yo tengo 3 aires pendientes de reparacion
Las posibilidades ya te las he dicho,sobre el 70%
Eres tu el que tiene que sopesar y arriesgar la posibilidad de pagar portes y su costo de las posibles reparaciones
170 mas iva son 205.70 x 3 placas son 617.10 con que solo se repare una ya te merecería la pena los portes y la revisión de las otras
Es una decision personal la de correr el riesgo de que después no se puedan reparar
Eres tu el que tiene que sopesar y arriesgar la posibilidad de pagar portes y su costo de las posibles reparaciones
170 mas iva son 205.70 x 3 placas son 617.10 con que solo se repare una ya te merecería la pena los portes y la revisión de las otras
Es una decision personal la de correr el riesgo de que después no se puedan reparar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Tengo una placa de una unidad exterior de Ducasa PAR INV 96 la cual esta totalmente inerte. Por lo que he podido averiguar, es seguro que el fallo este en una de las fuentes de alimentación conmutada.
La referencia de la placa es GRJW9M-A1 V2.4 y todos los 4 leds de diagnostico-funcionamiento están totalmente apagados. por supuesto, le llega tensión por la conexión con la unidad interior.
Que posibilidades existe de poder repararla y cuanto puede ser el coste?
Un saludo y gracias
La referencia de la placa es GRJW9M-A1 V2.4 y todos los 4 leds de diagnostico-funcionamiento están totalmente apagados. por supuesto, le llega tensión por la conexión con la unidad interior.
Que posibilidades existe de poder repararla y cuanto puede ser el coste?
Un saludo y gracias
Las probabilidades ya las sabemos y precio dependerá del diagnostico y posterior reparación
Pero si te puedo decir el precio medio ronda de 30 a 90 euros
Lo único que hay que tener en cuenta es que en el caso de no tener reparación por falta de recambios se cobraría lo minimo
Pero si te puedo decir el precio medio ronda de 30 a 90 euros
Lo único que hay que tener en cuenta es que en el caso de no tener reparación por falta de recambios se cobraría lo minimo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias
Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior
Edgoca escribió:Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias
Para saber el importe se necesita el diagnostico y para eso se necesita ver la pcb,conectarla,hacer varias mediciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
andy escribió:Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior
Explícate mas y mejor.Modelo,pruebas realizadas,etc
Si pusiste la placa del que falla en otro aire y funciona bien la placa no esta averiada
Cuantas veces parpadean los pilotos,símbolos,colores,etc ?
Que es la tarjeta exterior del condensador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta
Hola tengo una placa de unidad interior de un aire acondicionado lg inverter que no me funciona el modelo del aire es LM-2162H2N.... Te dejo mi numero de tf..... me llamo Carlos..... 617.860940
hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias
julian32 escribió:hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias
Abre un tema nuevo para tu caso y explica mejor que quieres decir con : Analizador? aparato que analiza? y te refieres a como funciona el sistema inverter en climatizacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias
lactua escribió:tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias
La tienes en la firma de mis respuestas:
www.sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
La mayoría de las placas se repara con éxito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola,
Me interesa si tienes una placa EAX64407801, de la Unidad Exterior de un Split LG Inverter, para comprártela (nueva o reparada?) y su precio y si me la mandarías a Tarragona, o si me podrías reparar la mía.
El problema que tiene el aparato es que, cuando se pone en marcha, se enciende el piloto y sube la cortinilla pero no echa aire y al cabo de unos segundos se para, se apaga el piloto y baja la cortinilla.
Gracias
Me interesa si tienes una placa EAX64407801, de la Unidad Exterior de un Split LG Inverter, para comprártela (nueva o reparada?) y su precio y si me la mandarías a Tarragona, o si me podrías reparar la mía.
El problema que tiene el aparato es que, cuando se pone en marcha, se enciende el piloto y sube la cortinilla pero no echa aire y al cabo de unos segundos se para, se apaga el piloto y baja la cortinilla.
Gracias
De donde has sacado esa referencia? Si puedes échale foto y la envías a info@sateinstalaciones.com
Cuantas veces parpadea?
Cuantas veces parpadea?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola me gustaría saber el precio para reparar y nueva de la placa de un split LG modelo: Z12EM.NSH.
Gracias
Gracias
No hay precios de reparacion cerrados porque dependen del diagnostico ( piezas y horas )
Lo que si te puedo decir es que rondan desde los 25 hasta los 95 aprox dependiendo mas portes
Si quieres mas información seguimos por privado en info@sateinstalaciones.com o llámame
Lo que si te puedo decir es que rondan desde los 25 hasta los 95 aprox dependiendo mas portes
Si quieres mas información seguimos por privado en info@sateinstalaciones.com o llámame
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta
Si
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola chispa,
quisiera saber si sigue raparando placas?
parece q ser que la de la unidad exterior esta rota debido a una subida de tension. como el aire tiene14 años no seencuentran originales.
si fuese posible la repacion me evitaria todo el cambio.
es un daikin inverte
gracias
un saludo.
laura
quisiera saber si sigue raparando placas?
parece q ser que la de la unidad exterior esta rota debido a una subida de tension. como el aire tiene14 años no seencuentran originales.
si fuese posible la repacion me evitaria todo el cambio.
es un daikin inverte
gracias
un saludo.
laura
Si,sigo,es mi trabajo
En la web tiene todos los datos
www.sateinstalaciones.com
Aquí le pongo el mail :
info@sateinstalaciones.com
En la web tiene todos los datos
www.sateinstalaciones.com
Aquí le pongo el mail :
info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior del modelo ROT-18LA es máquina cassete de la marca FUJI ELECTRIC.
La avería que da el piloto verde de timer parpadeando continuamente y el rojo de operation parpadea 5 veces y se para y asin repetidamente.
La avería que da el piloto verde de timer parpadeando continuamente y el rojo de operation parpadea 5 veces y se para y asin repetidamente.
Paredes escribió:Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior del modelo ROT-18LA es máquina cassete de la marca FUJI ELECTRIC.
La avería que da el piloto verde de timer parpadeando continuamente y el rojo de operation parpadea 5 veces y se para y asin repetidamente.
Primero hay que diagnosticar con certeza que la placa este mal.El importe de las reparaciones dependen de los componentes afectados,tiempo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior de una Samsung inverter
kennysumundo escribió:Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior de una Samsung inverter
Buenas tardes kennysumundo,como digo en el ultimo mensaje eso dependerá del tiempo y componentes afectados
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
He dejado la descrpción de mi averia en Averias Fujitsu. Necesitaria reparar placa PCB de unidad exterior Fujitsu (AOY24USAM2 ). La placa de la unidad exterior es EZ-003MHUE-C
La repararias? tiene solución?
Gracias
La repararias? tiene solución?
Gracias
Eso no se sabrá hasta que no la revisemos pero primero asegúrese de que este mal con certeza antes de enviarla
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Código: [Enlace local eliminado para invitados]
Marca y modelo de la U.E. ?Zory escribió: [Enlace local eliminado para invitados]05 Abr 2019 09:13Buenos dias. Tengo un.inverter el cual el split enciende y se puede manejar con.el.mando pero el.compresor no arranca. Pasados unos minutos el split marca E7. Buscando me salio que este error es por subida de tension. El tecnico que vino me dijo que el problema estaba en.la unidad exterior que se habria fundido la placa. Me he informado.en una tienda de repuestos y el modelo que yo tengo tiene 2 placas. Una de potencia y otra de.control. debo cambiar las 2 o hay que testear cual es la que esta fundida? NN12XF-OU. No veo marcaCódigo: [Enlace local eliminado para invitados]
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola.
He dejado en el foro Mitsubishi "mi historia". Podrías leerla, darme tu opinión y llegado el caso hablamos de negocios??
Gracias por tu atención.
Un saludo.
He dejado en el foro Mitsubishi "mi historia". Podrías leerla, darme tu opinión y llegado el caso hablamos de negocios??
Gracias por tu atención.
Un saludo.
Respondida[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]08 May 2019 23:23Hola.
He dejado en el foro Mitsubishi "mi historia". Podrías leerla, darme tu opinión y llegado el caso hablamos de negocios??
Gracias por tu atención.
Un saludo.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.
Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.
Este es mi correo info@sateinstalaciones.comOrus_19jjjjj escribió: [Enlace local eliminado para invitados]07 Jun 2019 20:38Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas tengo un Mitsubishi Inverter DXK12Z5 enciendo el aire y empieza a funcionar normal al kavo de un rsto el compresor deja de funcionar como sila, me an dixo k puede ser la placa base o k al no tener wl suficiente refrigerante estos aparatos se vuelven locos
Primero que se persone un tecnico competente y que se diagnostique y si fuese la placa entonces se procede
P.D. Revise su ortografía
Gracias
P.D. Revise su ortografía
Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos