Placas Inverter reparacion

Mensaje por chispas-gs » 23 Sep 2014 18:28

Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por invitado » 08 Oct 2014 20:44

hola chispas.
reparas tarjetas invertes de samsung. con la averia de fallo de comunicacion ?
referencia aqv12nsax
gracias

Mensaje por chispas-gs » 09 Oct 2014 07:06

Estas seguro del diagnostico,que es la pcb ext ?

Cualquier averia que exista en una pcb exterior ( y mas si solo llevan una ) te dara como error fallo de comunicacion salvo las que excluyen los perifericos ( sondas,compresor,ventilador,etc )

Tienes que tener en cuenta que la media de reparacion de estas placas es alta ( sobre el 70% ) y que compensan por su precio de nuevas

A lo peor que te cueste los portes ( si no estas en Granada ) y el tiempo/mayeriales empleado pero merece la pena probar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por invitado » 09 Oct 2014 22:32

si es seguro la placa exterior porqe probe con otra samsung la placa interior del split y seguia igual. error de comunicacion entre split y compresor
la placa exterior vale mas o menos 170 + iva.
qeria saber que posibilades tienes tu de reparar.
esta averia es muy frecuente en samsung. yo tengo 3 aires pendientes de reparacion

Mensaje por chispas-gs » 10 Oct 2014 07:20

Las posibilidades ya te las he dicho,sobre el 70%

Eres tu el que tiene que sopesar y arriesgar la posibilidad de pagar portes y su costo de las posibles reparaciones

170 mas iva son 205.70 x 3 placas son 617.10 con que solo se repare una ya te merecería la pena los portes y la revisión de las otras

Es una decision personal la de correr el riesgo de que después no se puedan reparar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por javitohuelva » 19 Oct 2014 14:04

Tengo una placa de una unidad exterior de Ducasa PAR INV 96 la cual esta totalmente inerte. Por lo que he podido averiguar, es seguro que el fallo este en una de las fuentes de alimentación conmutada.

La referencia de la placa es GRJW9M-A1 V2.4 y todos los 4 leds de diagnostico-funcionamiento están totalmente apagados. por supuesto, le llega tensión por la conexión con la unidad interior.

Que posibilidades existe de poder repararla y cuanto puede ser el coste?

Un saludo y gracias

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2014 07:19

Las probabilidades ya las sabemos y precio dependerá del diagnostico y posterior reparación

Pero si te puedo decir el precio medio ronda de 30 a 90 euros

Lo único que hay que tener en cuenta es que en el caso de no tener reparación por falta de recambios se cobraría lo minimo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Edgoca » 13 Jul 2015 23:07

Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias

Mensaje por andy » 15 Sep 2015 18:03

Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2015 18:45

Edgoca escribió:Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias


Para saber el importe se necesita el diagnostico y para eso se necesita ver la pcb,conectarla,hacer varias mediciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2015 18:48

andy escribió:Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior


Explícate mas y mejor.Modelo,pruebas realizadas,etc

Si pusiste la placa del que falla en otro aire y funciona bien la placa no esta averiada

Cuantas veces parpadean los pilotos,símbolos,colores,etc ?

Que es la tarjeta exterior del condensador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 05 Oct 2015 19:29

chispas-gs escribió:Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta

Hola tengo una placa de unidad interior de un aire acondicionado lg inverter que no me funciona el modelo del aire es LM-2162H2N.... Te dejo mi numero de tf..... me llamo Carlos..... 617.860940

Mensaje por julian32 » 15 Oct 2015 00:11

hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 15 Oct 2015 07:19

julian32 escribió:hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias


Abre un tema nuevo para tu caso y explica mejor que quieres decir con : Analizador? aparato que analiza? y te refieres a como funciona el sistema inverter en climatizacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lactua » 28 Oct 2015 23:26

tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias

Mensaje por chispas-gs » 29 Oct 2015 07:20

lactua escribió:tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias


La tienes en la firma de mis respuestas:

www.sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 09 Feb 2016 17:19

La mayoría de las placas se repara con éxito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 05 Sep 2016 17:17

Hola,
Me interesa si tienes una placa EAX64407801, de la Unidad Exterior de un Split LG Inverter, para comprártela (nueva o reparada?) y su precio y si me la mandarías a Tarragona, o si me podrías reparar la mía.

El problema que tiene el aparato es que, cuando se pone en marcha, se enciende el piloto y sube la cortinilla pero no echa aire y al cabo de unos segundos se para, se apaga el piloto y baja la cortinilla.

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2016 17:32

De donde has sacado esa referencia? Si puedes échale foto y la envías a info@sateinstalaciones.com

Cuantas veces parpadea?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Llibert seisdedos » 03 Oct 2016 16:26

Hola me gustaría saber el precio para reparar y nueva de la placa de un split LG modelo: Z12EM.NSH.

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 04 Oct 2016 13:02

No hay precios de reparacion cerrados porque dependen del diagnostico ( piezas y horas )

Lo que si te puedo decir es que rondan desde los 25 hasta los 95 aprox dependiendo mas portes

Si quieres mas información seguimos por privado en info@sateinstalaciones.com o llámame
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por hector riveros » 03 Jul 2018 20:59

chispas-gs escribió:Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta

Mensaje por chispas-gs » 04 Jul 2018 09:41

Si
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Laferga » 14 Jul 2018 15:22

Hola chispa,
quisiera saber si sigue raparando placas?
parece q ser que la de la unidad exterior esta rota debido a una subida de tension. como el aire tiene14 años no seencuentran originales.
si fuese posible la repacion me evitaria todo el cambio.
es un daikin inverte
gracias
un saludo.
laura

Mensaje por chispas-gs » 14 Jul 2018 17:27

Si,sigo,es mi trabajo

En la web tiene todos los datos

www.sateinstalaciones.com

Aquí le pongo el mail :

info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Paredes » 17 Jul 2018 16:13

Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior del modelo ROT-18LA es máquina cassete de la marca FUJI ELECTRIC.
La avería que da el piloto verde de timer parpadeando continuamente y el rojo de operation parpadea 5 veces y se para y asin repetidamente.

Mensaje por chispas-gs » 17 Jul 2018 17:33

Paredes escribió:Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior del modelo ROT-18LA es máquina cassete de la marca FUJI ELECTRIC.
La avería que da el piloto verde de timer parpadeando continuamente y el rojo de operation parpadea 5 veces y se para y asin repetidamente.


Primero hay que diagnosticar con certeza que la placa este mal.El importe de las reparaciones dependen de los componentes afectados,tiempo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por kennysumundo » 25 Jul 2018 13:35

Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior de una Samsung inverter

Mensaje por chispas-gs » 25 Jul 2018 14:43

kennysumundo escribió:Hola me gustaría saber el coste de la reparación de la placa de unidad exterior de una Samsung inverter



Buenas tardes kennysumundo,como digo en el ultimo mensaje eso dependerá del tiempo y componentes afectados
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por FManso2 » 05 Ago 2018 12:01

He dejado la descrpción de mi averia en Averias Fujitsu. Necesitaria reparar placa PCB de unidad exterior Fujitsu (AOY24USAM2 ). La placa de la unidad exterior es EZ-003MHUE-C

La repararias? tiene solución?

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2018 07:23

Eso no se sabrá hasta que no la revisemos pero primero asegúrese de que este mal con certeza antes de enviarla
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Zory » 05 Abr 2019 09:13

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

Buenos dias. Tengo un.inverter el cual el split enciende y se puede manejar con.el.mando pero el.compresor no arranca. Pasados unos minutos el split marca E7. Buscando me salio que este error es por subida de tension. El tecnico que vino me dijo que el problema estaba en.la unidad exterior que se habria fundido la placa. Me he informado.en una tienda de repuestos y el modelo que yo tengo tiene 2 placas. Una de potencia y otra de.control. debo cambiar las 2 o hay que testear cual es la que esta fundida? NN12XF-OU. No veo marca

Mensaje por chispas-gs » 08 Abr 2019 18:45

Zory escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
05 Abr 2019 09:13

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

Buenos dias. Tengo un.inverter el cual el split enciende y se puede manejar con.el.mando pero el.compresor no arranca. Pasados unos minutos el split marca E7. Buscando me salio que este error es por subida de tension. El tecnico que vino me dijo que el problema estaba en.la unidad exterior que se habria fundido la placa. Me he informado.en una tienda de repuestos y el modelo que yo tengo tiene 2 placas. Una de potencia y otra de.control. debo cambiar las 2 o hay que testear cual es la que esta fundida? NN12XF-OU. No veo marca
Marca y modelo de la U.E. ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por ACF1984 » 08 May 2019 23:23

Hola.

He dejado en el foro Mitsubishi "mi historia". Podrías leerla, darme tu opinión y llegado el caso hablamos de negocios??

Gracias por tu atención.

Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 09 May 2019 08:03

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
08 May 2019 23:23
Hola.

He dejado en el foro Mitsubishi "mi historia". Podrías leerla, darme tu opinión y llegado el caso hablamos de negocios??

Gracias por tu atención.

Un saludo.
Respondida
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Orus_19jjjjj » 07 Jun 2019 20:36

Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.

Mensaje por Orus_19jjjjj » 07 Jun 2019 20:38

Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 08 Jun 2019 20:55

Orus_19jjjjj escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
07 Jun 2019 20:38
Me mandas correo a orus_19@hotmail.com si me sale alguna te mando yo trabajo mucho con LG. Gracias.
Este es mi correo info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Murciano » 10 Jul 2019 15:10

Buenas tengo un Mitsubishi Inverter DXK12Z5 enciendo el aire y empieza a funcionar normal al kavo de un rsto el compresor deja de funcionar como sila, me an dixo k puede ser la placa base o k al no tener wl suficiente refrigerante estos aparatos se vuelven locos

Mensaje por chispas-gs » 12 Jul 2019 17:39

Primero que se persone un tecnico competente y que se diagnostique y si fuese la placa entonces se procede

P.D. Revise su ortografía

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder