Placas Inverter reparacion

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 23 Sep 2014 18:28

Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

invitado

Mensaje por invitado » 08 Oct 2014 20:44

hola chispas.
reparas tarjetas invertes de samsung. con la averia de fallo de comunicacion ?
referencia aqv12nsax
gracias

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Oct 2014 07:06

Estas seguro del diagnostico,que es la pcb ext ?

Cualquier averia que exista en una pcb exterior ( y mas si solo llevan una ) te dara como error fallo de comunicacion salvo las que excluyen los perifericos ( sondas,compresor,ventilador,etc )

Tienes que tener en cuenta que la media de reparacion de estas placas es alta ( sobre el 70% ) y que compensan por su precio de nuevas

A lo peor que te cueste los portes ( si no estas en Granada ) y el tiempo/mayeriales empleado pero merece la pena probar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

invitado

Mensaje por invitado » 09 Oct 2014 22:32

si es seguro la placa exterior porqe probe con otra samsung la placa interior del split y seguia igual. error de comunicacion entre split y compresor
la placa exterior vale mas o menos 170 + iva.
qeria saber que posibilades tienes tu de reparar.
esta averia es muy frecuente en samsung. yo tengo 3 aires pendientes de reparacion

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 10 Oct 2014 07:20

Las posibilidades ya te las he dicho,sobre el 70%

Eres tu el que tiene que sopesar y arriesgar la posibilidad de pagar portes y su costo de las posibles reparaciones

170 mas iva son 205.70 x 3 placas son 617.10 con que solo se repare una ya te merecería la pena los portes y la revisión de las otras

Es una decision personal la de correr el riesgo de que después no se puedan reparar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

javitohuelva

Mensaje por javitohuelva » 19 Oct 2014 14:04

Tengo una placa de una unidad exterior de Ducasa PAR INV 96 la cual esta totalmente inerte. Por lo que he podido averiguar, es seguro que el fallo este en una de las fuentes de alimentación conmutada.

La referencia de la placa es GRJW9M-A1 V2.4 y todos los 4 leds de diagnostico-funcionamiento están totalmente apagados. por supuesto, le llega tensión por la conexión con la unidad interior.

Que posibilidades existe de poder repararla y cuanto puede ser el coste?

Un saludo y gracias

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2014 07:19

Las probabilidades ya las sabemos y precio dependerá del diagnostico y posterior reparación

Pero si te puedo decir el precio medio ronda de 30 a 90 euros

Lo único que hay que tener en cuenta es que en el caso de no tener reparación por falta de recambios se cobraría lo minimo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Edgoca
Mensajes: 3
Registrado: 03 Nov 2014 21:09

Mensaje por Edgoca » 13 Jul 2015 23:07

Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias

andy

Mensaje por andy » 15 Sep 2015 18:03

Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2015 18:45

Edgoca escribió:Hola estaria interesa en saber el precio de reparacion de unas placas de unidad exterior de LG AUUW4860. Gracias


Para saber el importe se necesita el diagnostico y para eso se necesita ver la pcb,conectarla,hacer varias mediciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2015 18:48

andy escribió:Hola tengo un aire inverter LG 17000BTU, el enciende dura un minuto trabajando y despues se bloquea y queda el foco parpadeando, luego baje la tarjeta lamonte en otro aire igual q el y trabaja normal yo pensaba q eran los sensores y nada, pero la tarjeta exterior del condesador se encuende sola y despues se apaga sin la señal de la tarjeta interior


Explícate mas y mejor.Modelo,pruebas realizadas,etc

Si pusiste la placa del que falla en otro aire y funciona bien la placa no esta averiada

Cuantas veces parpadean los pilotos,símbolos,colores,etc ?

Que es la tarjeta exterior del condensador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 05 Oct 2015 19:29

chispas-gs escribió:Por si alguien le interesa yo reparo placas electrónicas ( incluso las inverter ) y tengo algunas sobre todo de LG para canje o venta

Hola tengo una placa de unidad interior de un aire acondicionado lg inverter que no me funciona el modelo del aire es LM-2162H2N.... Te dejo mi numero de tf..... me llamo Carlos..... 617.860940

julian32
Mensajes: 4
Registrado: 14 Oct 2015 23:10

Mensaje por julian32 » 15 Oct 2015 00:11

hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 15 Oct 2015 07:19

julian32 escribió:hola. Megustaria saber el funcionamiento de un analizador inverter. Gracias


Abre un tema nuevo para tu caso y explica mejor que quieres decir con : Analizador? aparato que analiza? y te refieres a como funciona el sistema inverter en climatizacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

lactua

Mensaje por lactua » 28 Oct 2015 23:26

tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 29 Oct 2015 07:20

lactua escribió:tengo una tarjeta inver de daikin inver 3 mela podras reparar dame tudireccion gracias


La tienes en la firma de mis respuestas:

www.sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Feb 2016 17:19

La mayoría de las placas se repara con éxito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Invitado

Mensaje por Invitado » 05 Sep 2016 17:17

Hola,
Me interesa si tienes una placa EAX64407801, de la Unidad Exterior de un Split LG Inverter, para comprártela (nueva o reparada?) y su precio y si me la mandarías a Tarragona, o si me podrías reparar la mía.

El problema que tiene el aparato es que, cuando se pone en marcha, se enciende el piloto y sube la cortinilla pero no echa aire y al cabo de unos segundos se para, se apaga el piloto y baja la cortinilla.

Gracias

chispas-gs
Mensajes: 6993
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2016 17:32

De donde has sacado esa referencia? Si puedes échale foto y la envías a info@sateinstalaciones.com

Cuantas veces parpadea?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Llibert seisdedos
Mensajes: 1
Registrado: 03 Oct 2016 16:20

Mensaje por Llibert seisdedos » 03 Oct 2016 16:26

Hola me gustaría saber el precio para reparar y nueva de la placa de un split LG modelo: Z12EM.NSH.

Gracias

Responder