A/A daitsu no para de encender y apagarse

Mensaje por asier81 » 13 Ago 2013 15:41

Hola
Pues resulta que mi A/A daitsu ASD12TI no para de encenderse y apagarse, y de pitar.
No encuentro el manual, para encontrar posibles averias
Alguien me puede orientar

Un saludo y gracias

Mensaje por chispas-gs » 13 Ago 2013 18:16

Revisa el pulsador auxiliar de servicio,puede que este pulsado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por asier81 » 14 Ago 2013 10:55

Gracias por tu repuesata
Pero puedes indicar donde podria encontrar dicho pulsador?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 14 Ago 2013 13:53

En la unidad interior.

En la mayoria de los modelos esta detras de la tapa de los filtros y en otros junto al receptor de IR
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por asier81 » 14 Ago 2013 16:21

no tiene ese pulsador,
no tendra nada que ver el condesador de arranque del compresor?

aunque es subir el termico y el split se arranca y se apaga solo.

Mensaje por chispas-gs » 14 Ago 2013 16:23

El condensador ? ese componente es para ayudar a arrancar a los motores,no tiene nada que ver.

Busca el pulsador,la mayoria lo llevan
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por asier81 » 17 Ago 2013 11:15

Al final desmonte el split
Y observe que despues varias comprobaciones que el motor del swing estando parado, le llegaba coriente porque se movia, supongo que estaba cacado y creaba problemas en la placa.
Lo desconcte y a funcionar,
Ahora funciona sin swing pero funciona.
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 19 Ago 2013 08:25

De nada,tienes mal la PCB,esperemos que quede la cosa hay.

Si asi te funciona
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos