Recoger gas sin manometros

Mensaje por feedstar » 29 Oct 2016 10:49

Tengo un equipo firsline FCS12000CH R407 1220g y quiero cambiarlo de sitio, he leído bastante de la manera de recoger el gas sin manómetros, y no lo tengo claro, la unidad exterior esta a 3m. De la unidad interior, ¿primero cierro la válvula del liquido y pongo en marcha el equipo? ¿O pongo en marcha el equipo y cuando arranque el compresor cierro la válvula? En el tema del tiempo dicen de 10 seg hasta 2 minutos, también cuando el compresor empiece ha hacer ruido como gripado se para, bueno haber si me `podéis sacar de la duda UN SALUDO

Mensaje por chispas-gs » 30 Oct 2016 18:18

Es arriesgado hacerlo sin manómetros y sin la experiencia y carnets necesarios

El procedimiento sería en modo frio cerrar la linea de liquido y cuando entre en vacio cerrar la de gas y desconectar inmediatamente

El tiempo dependera de la succión,distancias,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder