Reutilizar instalación aire conductos a una nueva multisplit

Mensaje por krell4u » 10 Ene 2014 23:34

Hola a todos, soy nuevo en el foro y me presento. He llegado a él googleando buscando una solución a un problema que tengo, a ver si alguien podría echarme una mano.

He estado mirando antes por el foro, pero no he encontrado un tema similar...o no he sabido encontrarlo.

Os cuento. He adquirido recientemente una vivienda de segunda mano, de unos 20 años de antigüedad, en la que hay instalado un sistema de aire acondicionado y bomba de calor por conductos. Es un piso de unos 160 m2, en una tercera planta con un total de cuatro alturas más azoteas, estando en ésta última las máquinas de cada vecino.

El caso es que a mi mujer y a mí no nos "convence" el aire por conductos, y en medio de una reforma integral de la vivienda, hemos decidido quitarlo y cambiarlo por un sistema multisplit 3x1 (no somos calurosos....por lo que lo creemos suficiente uno en el salón y dos más repartidos en la vivienda, para bajar un poco la temperatura).

La idea era cambiar todo (unidad exterior, poner splits y cambiar tuberías), pero resulta que todas las tuberías que bajan de la azotea a la vivienda están de acceso impracticables (los zooms están rellenos y mastreados) , por lo que sólo nos queda o hacer una tirada nueva por la fachada (descartado) o intentar reutilizar y adaptar las tuberías antiguas a una nueva instalación.

He estado leyendo que la tecnología Replace de varias marcas, permite reutilizar instalaciones antiguas R22 para adaptarlas a máquinas nuevas con R410A…pero lo que desconozco (y de ahí la consulta) es si una instalación antigua, pero de conductos (me refiero a la “tirada” de instalaciones desde la vivienda a la azotea: tuberías gas, electricidad, etc…) puede reutilizarse con la tecnología Replace para un nuevo sistema pero de splits, en este caso un 3x1 multisplit.

La duda me surge porque el instalador al que pregunto me dice que sí es posible (limpieza con nitrógeno, maquinaria, etc…), pero que es muy caro, y me presupuesta una unidad exterior de caudal variable y 3 splits interiores por más de 7.000 € más IVA, algo que veo exagerado, teniendo equipos completos multisplits 3x1 con tecnología replace a mitad de precio.

Como veis, voy perdido.

Disculpad el “tocho” y gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 13 Ene 2014 08:55

Si Mitsibishi Electric tiene un modelo con replace,con esas secciones de tuberia par un multisplit como el que dices,etc y el departamento tecnico te dice que es viable,hay que limpiar las tuberias de todas maneras.Has tenido en cuenta las interconexiones electricas? y el precio?

No tienes posibilidad de instalar la unidad exterior en tu vivienda colocando una reja o en el suelo del balcon,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por krell4u » 16 Ene 2014 17:59

Hola gracias por responder.

La posibilidad de hacer otra tirada por la fachada la descarto para evitar problemas vecinales.
Y lo de poner la maquinaria en los balcones...son demasiado estrechos (son balconeras).

Me dejan toda la preinstalación hecha con las secciones de tuberías antiguas, desagües y tomas eléctricas...pero el tema es que me piden 7.000 € por un 3x1.

Mensaje por chispas-gs » 16 Ene 2014 18:27

Me refiero a las interconexiones electricas,los cables que comunican la unidad exterior con las unidades interiores

Te saldra caro pero si tienes esta situacion.........

Pide mas presupuestos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por krell4u » 16 Ene 2014 18:38

El instalador me deja las interconexiones eléctricas puestas (la tirada de la azotea hacia abajo se mantiene) y añade las interiores hacia los Split, más un variador o distribuidor de caudal, creo que se llama, en un falso techo de la vivienda.

¿Quieres decir que el cable eléctrico que tengo de la maquinaria antigua por conductos, no podrá adaptarse a la nueva máquina exterior 3x1?.

Gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 16 Ene 2014 18:40

Como no se los hilos existentes ni los hilos que lleva el nuevo climatizador no te lo puedo decir pero que lo tengan en cuenta
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por krell4u » 16 Ene 2014 18:41

Muchas gracias, lo consultaré.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 16 Ene 2014 18:43

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Instalaciones Climared » 17 Ene 2014 00:30

se supone que el instalador lo habra tenido en cuenta, sino se llevaria una desagradable sorpresa.

Por cierto, pide mas presupuestos, no te quedes con uno
http://www.climared.es
Climared Automatismos
Huelva y provincia.

Responder