Se puede colocar un compresor de menor capacidad a un EAA.

Mensaje por Uwe » 10 Ene 2014 21:24

Estimados,
tengo un equipo Split muro monofásico de 30.000 Btu/h al cual se le quemo el compresor.
Pero no existe este compresor en chile.
Consulta puedo cambiarlo por un compresor de 24.000Btu/h? si es así que más debo hacer? (Cambiar válvula de expansión ?)
Son compresores rotativos con R22.

Agradezco de antemano.

Mensaje por Emurgo » 11 Ene 2014 09:49

Uwe escribió:Estimados,
tengo un equipo Split muro monofásico de 30.000 Btu/h al cual se le quemo el compresor.
Pero no existe este compresor en chile.
Consulta puedo cambiarlo por un compresor de 24.000Btu/h? si es así que más debo hacer? (Cambiar válvula de expansión ?)
Son compresores rotativos con R22.

Agradezco de antemano.



Sr Uwe:

-Los parametros de comparacion realista entre compresores frigorificos
a los que en mi opinion debes atenerte son los siguientes:

-Tipo constructivo (Preferentemente identico)
-Caudal desplazamiento volumetrico (m3/h)
-Potencia absobida (Kw)
-Compatibilidad de materiales respecto al agente frigorifico y lubricante

-Si lo anterior se cumple en el caso que propones debe unicamente revisarse
el comportamiento de la valvula expansora probablemente valida con minimo ó
incluso nulo proceso de reajuste.

Atentamente

Emurgo