Temperatura aire acondicionado

Mensaje por alegna1975 » 23 Jun 2014 16:37

Hola,

Nos acabamos de mudar a una casa que tiene acondicionado en toda la vivienda (el compresor está en el techo de uno de los baños). Recién hemos puesto el aire y nos ha sorprendio que a pesar de ponerlo al mínimo de temperatura del termostato (no sabemos los grados porque es una rueda con un signo más y un signo menos) la temperatura del salón no ha bajado de los 25,7 grados que marcaba.

Por las rejillas de salida sale bastante caudal de aire, pero la sensación cuando te pones delante es parecida a la que tienes cuando te pones delante de un ventilador, no notas esa sensación de frío que se suele notar con el aire acondicionado.

Lo hemos comentado con la propiedad y nos alegan que la normativa regula que la temperatura tienen que ser 25 grados y que está bien.

Hemos puesto un termómetro en la salida de las lamas del aire y la temperatura que marca estando a tope es de 19 grados.

¿Os parece que está correcto el aire? Es que de ser así, ¿cuando tengamos 35 grados en la casa lo máximo que saldría por la rejilla serían 29?

Es que nos han dejado muy cortados cuando les hemos dicho que el aire no funcionaba (venimos de una casa anterior que era mucho más grande y donde te quedabas helado poniendo el aire a 25 grados), nos alegan que nadie se ha quejado (es un bloque de viviendas todas de la misma empresa y todas con el mismo aparato de aire acondicionado, los aparatos son del año 98 y hacen muchísimo ruido).

Mensaje por chispas-gs » 23 Jun 2014 19:13

Que diferencia de temperatura hay entre el retorno y la impulsion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alegna1975 » 24 Jun 2014 07:59

La impulsion se mide en la rejilla por donde toma el aire en la Casa? De ser así creo que es una que hay en el Pasillo por la que no sale aire, ahí había 25 grados.

En total la diferencia son 6 grados.

Mensaje por chispas-gs » 24 Jun 2014 08:04

Si,la diferencia de temperatura en rejilla/as de retorno y las de impulsion

Es poco salto térmico,si eres usuario y has revisado filtros,estado del termostato,etc. Avisa a un técnico competente,es posible que este corto de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alegna1975 » 24 Jun 2014 09:55

Gracias por tu respuesta.

Entonces no está bien verdad?

Es que la casa es de alquiler, el aparato no es nuestro y el dueño de la casa es una empresa que es propietaria de todo el bloque y tienen a un encargado del mantenimiento de las casas. Ha sido ese encargado el que nos ha dicho que el aire estaba bien (si ni siquiera mirarlo) porque la normativa dice que la temperatura tienen que ser 25 grados.

Pero nosotros notamos que no enfria por más que nos diga eso y era por tener una opinión para poder debatirles.

Les pediremos que revisen el gas. Por cierto si estuviera bien de gas podría ser que se haya roto la máquina?

Mensaje por chispas-gs » 24 Jun 2014 12:11

Si no me das valores no te puedo decir si falta refrigerante o existe algún componente mal,esta sucia,etc

Lo que esta claro que un salto térmico de 7º es un poco corto,tendría que estar sobre los 10º en función de algunos valores,es aproximado

Para que la temperatura de confort sea a 25º tendrá que salir bastante mas baja,si sale a 25º estará todo el día funcionando con sus consecuencias ( gastara mas energía ( lo pagas tu ) se ensucia mas,etc )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alegna1975 » 24 Jun 2014 12:24

Disculpa pensaba que lo había puesto, en entrada 25 grados y en salida 19.

Mensaje por chispas-gs » 24 Jun 2014 13:59

6º de salto térmico es poco,al no ser que el climatizador sea inverter
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos