Válvula expansión electrónica

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
J.David2019

Mensaje por J.David2019 » 04 May 2019 00:23

Hola a todos, me llamo J.David y soy nuevo en el foro. Espero me podáis ayudar, gracias de antemano.
Ahora paso a contaros mi problema, tengo una avería en un equipo 1x1 split Mitsubishi, el cual trabaja a una presión a normalmente baja.
Ya le he retirado el gas y he hecho una carga nueva al peso y sigue igual. Me da la impresión que puede ser un problema en la expansión ( que es electrónica ).
Me gustaría verificar las tensiones de salida de la placa, la válvula de expansión electrónica y si existe alguna forma de poder abrirla manualmente, me podrías decir como comprobáis vosotros estos elementos.
Gracias de antemano y saludos.

chispas-gs
Mensajes: 7080
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 May 2019 07:37

Es raro que fuera eso

No obstante se puede abrir con un abridor de válvulas o imanes:

[External Link Removed for Guests]

Otra opción es tras quitarle tensión y esperarte 10 minutos,cuando le das tensión ella la abrirá al máximo,cuando oigas el tac tac tac saca la bobina del cuerpo y la tendrás abierta
ç
Que modelo es ?

Falla en moco frio y modo bomba ?

Me inclino mas por obstrucción, placa o compresor
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder