Pérdida al apagar
Buen día, instalé un equipo split de 5000w. realicé vacío como corresponde, y el equipo quedó funcionando correctamente, ya sea por varios minutos o varias horas, pero cuando lo apago pierde gas y no encontré por dónde, escucho sugerencias, GRACIAS
Hablas de vacío pero no de pruebas de estanqueidad,la hiciste ?
A que presión ?
A que presión ?
Hola chispas-gs, si hice prueba de estanqueidad por 30 min aprox, y quedó funcionando a 115 PSI, después de varias horas de funcionamiento lo apagué, al otro día noté la pérdida de gas (quedó en 30 PSI) reajusté por las dudas las tuercas, repetí todo el procedimiento y al otro día lo mismo. Vacié y presuricé con nitrógeno, por dos días no tuvo pérdida y al cargar el equipo volvió a suceder lo mismo, ???
Soy todo oídos, Gracias
Soy todo oídos, Gracias
Que refrigerante lleva y a que presión presurizaste ?