No funciona la calefaccion en LG Artcool C12AWR Inverter

Mensaje por Pakkit » 03 Oct 2008 14:22

Hola a todos,
Tengo un aparato LG C12AWR desde hace 2 años y medio, siempre ha funcionado a las mil maravillas.
Y ahora justo acabar el verano con el Aire acondicionado funcionando cada dia, he cambiado a modo Calor y solo expulsa aire a temperatura ambiente. limpio los filtros cada mes y nunca me ha dado problemas. He observado que cuando pongo la calefaccion, en el compresor no gira el ventilador ni da sintoma de que funcione. Pero en frio sigue funcionando perfecto.
¿Alguien sabe decirme que le ocurre? ¿Es normal que justo acabar la garantia pase esto? ¿Sabeis que coste puede tener repararlo?
Gracias de antemano y un saludo. :wink:

Mensaje por el niño » 05 Oct 2008 18:25

Hola

Te arranca el compresor o cuando ha arrancado se para?

Idem el ventilador exterior?

Salu2

Mensaje por Pakkit » 07 Oct 2008 07:33

Hola,
muchas gracias por tu respuesta.
Pues el ventilador no se mueve nada y el compresor no da ningun sintoma de que funcione en modo calefaccion.
En cambio en refrigeracion va perfecto.
no se que puede ser, un saludo.

Mensaje por el niño » 08 Oct 2008 21:17

Hola:

Sigue estos pasos a ver:

1º Quitale la alimentacion a los equipos cinco minutos.
Sino sabes cual es quita el general y luego le das otra vez

2º Ponle pilas nuevas al mando, a ser posible acalinas no ch.....

3º Comprueba que la pones en modo calor y temperatura superior a la que tengas.
Aunque parezca una tonteria, me he encontrado varios casos que esto no lo hacian

4ºSi aun asi nada, tendras que ver los equipos, ya que podrian ser muchas cosas.

Prueba esto y luego vemos mas cosas.

Salu2

Mensaje por Pakkit » 09 Oct 2008 20:53

gracias por tu ayuda, ya llame a un tecnico y me ha comentado que se me ha roto la valvula de 4 vias, que cambia la circulacion de frio a calor dentro del compresor, le dimos unos golpes haber si se desbloqueaba y volvia a funcionar, pero no hubo suerte.
Seguramente debido a una subida de tension (que hay muchas por esta zona) me habra roto la valvula. Espero que mi seguro del hogar me devuelva el coste, ya que no es barata la solucion (sacar gas, desoldar y cambiar valvula 4 vias,hacer de nuevo vacio y recargar gas nuevo) unos 300 € aprox.
Gracias otra vez y un saludo.

Responder