Buenas noches, tengo instalado un equipo Fanworld FW9-4500 del nuevo gas R32, he estado funcionando durante 2 meses y con la venida de la calor me ha salido el error P4 y ha dejado de enfriar, podriais indicarme cual podria ser la causa?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Error P4 FANWORLD FW9-4500 Nuevo gas R32
Error de accionamiento del compresor inverter
Esta en garantía,de aviso al instalador primero
Esta en garantía,de aviso al instalador primero
Buenas tardes chispas-gs, paso a comentarte las pruebas que le he realizado:
1 -- Me hicieron referencia que ese error P4 (Error de accionamiento del compresor inverter)podria ser causado por una fuga la cual bloquea el arranque del compresor por serguridas con lo cual procedia la recuperacion del gas refrigerante mediante recuperadora y controlado con bascula para verificar la carga 1kilo (carga original) y 180gramos adicionales por los metros adicionales , segun manual son 0,012gramos por metro adicional (15m adicionales)siendo la carga correcta, se introduce nuevamente el gas realizando previamente vacío de la instalacion y comprobacion de estanqueidad, se procede al encendido del equipo saliendo el mismo error rl compresor inverter arranca pero en pocos segundos se para.
2 --Puse el equipo en modo calor y fuy a ver el comportamiento del equipo tardo un ratillo pero cuando arranco a los pocos instantes dio un golpe de ariete y cimbreo las tuberias y se paro.
3-- Puse nuevamente el aire en modo frio previo corte de tension y reposición , fuy repidamente a ver la unidad exterior y arranco el compresor y previa sorpresa no se paro y siguio funcionando enfriando la evaporadora 13,4°C cuando lo deje, la deje funcionando para probarla cuando regrese a las 2 horas estaba nuevamente el error P4.
4-- comprobe tensión e el magneto térmico del cual cuelga y era de 216 V, me falta ver que tension tiene a lz entrada del equipo exterior ya que era ya de noche y tenia todo desmo tado. La alimetacion eléctrica esta en la unidad interior con locual tengo aproximadamente unos 21 metro de cableado de interconexion de 5 x 2,5mm
Espero que con estos datos puedas evaluar
Un saludo
1 -- Me hicieron referencia que ese error P4 (Error de accionamiento del compresor inverter)podria ser causado por una fuga la cual bloquea el arranque del compresor por serguridas con lo cual procedia la recuperacion del gas refrigerante mediante recuperadora y controlado con bascula para verificar la carga 1kilo (carga original) y 180gramos adicionales por los metros adicionales , segun manual son 0,012gramos por metro adicional (15m adicionales)siendo la carga correcta, se introduce nuevamente el gas realizando previamente vacío de la instalacion y comprobacion de estanqueidad, se procede al encendido del equipo saliendo el mismo error rl compresor inverter arranca pero en pocos segundos se para.
2 --Puse el equipo en modo calor y fuy a ver el comportamiento del equipo tardo un ratillo pero cuando arranco a los pocos instantes dio un golpe de ariete y cimbreo las tuberias y se paro.
3-- Puse nuevamente el aire en modo frio previo corte de tension y reposición , fuy repidamente a ver la unidad exterior y arranco el compresor y previa sorpresa no se paro y siguio funcionando enfriando la evaporadora 13,4°C cuando lo deje, la deje funcionando para probarla cuando regrese a las 2 horas estaba nuevamente el error P4.
4-- comprobe tensión e el magneto térmico del cual cuelga y era de 216 V, me falta ver que tension tiene a lz entrada del equipo exterior ya que era ya de noche y tenia todo desmo tado. La alimetacion eléctrica esta en la unidad interior con locual tengo aproximadamente unos 21 metro de cableado de interconexion de 5 x 2,5mm
Espero que con estos datos puedas evaluar
Un saludo
216 es una tension baja
Si tras solucionar esto el fallo persiste placa y/o compresor mal
Si tras solucionar esto el fallo persiste placa y/o compresor mal