No enfría mi aire acondicionado mundoclima mupr 12 hg

Mensaje por majarromaque » 01 Oct 2020 17:43

Tengo un Mundoclima que no enfría y pone código de error H5 y no encuentro ningún manual de código de error H5
Mi modelo es mupr-12 hg
A ver si me pueden aclarar cuál es el error y algún catálogo de códigos de error. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 01 Oct 2020 18:42

Seguro de que el modelo y error son correctos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Majarromaque » 09 Oct 2020 17:24

Sí, lo he anotado.
en la red no hay ese código de error o ese modelo no sale.
Lo compré en Brico Depot
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 11 Oct 2020 14:31

Protección del modulo ipm
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 04 Nov 2020 18:30

El equipo no enfría
https://www.*.com/

Limpiar los filtros, ya que muchas veces puede ser que el rendimiento sea insuficiente por la falta de limpieza.
Sacar los filtros de aire despacio para no forzar nada y lavarlos con suficiente agua y jabón (en lo posible neutro), para remover tierra, polvo, polen y otros residuos que obstruyen la salida normal de aire.
Dejar secar en un lugar fresco para evitar que las partes se doblen o se deformen.
En caso de que haya una cantidad importante de polvo alrededor del equipo, los filtros de aire deben limpiarse varias veces. Después de quitar el filtro, no se debe tocar la aleta de la unidad interior para evitar lastimarse los dedos.
Desmontar el filtro de aire para abrir un ángulo en la ranura del panel, jale el filtro de aire hacia abajo y quítelo.
Para limpiar el polvo que se adhiere a los filtros, puede usar una aspiradora o lavarlos con agua caliente (el agua con detergente neutro debe estar a menos de 45 grados), y secarlos a la sombra.
Nunca se debe usar agua a más de 45 ºC para limpiar, pues podría causar deformación o decoloración. Tampoco se pueden secar con fuego porque podría causar un incendio o deformación
Poner el filtro de aire en dirección correcta, cubrir la tapa y cerrar.
Nota: Nunca se debe limpiar la unidad con productos abrasivos, ya que arruinarían los filtros y la unidad.

Mensaje por chispas-gs » 05 Nov 2020 07:35

Gracias por el aporte pero en este caso es un problema electrónico no de filtros sucios y como limpiarlos

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2020 07:10

Es inverter,no lleva condensador de arranque el compresor

Al no arrancar el compresor el nivel de refrigerante no es relevante

Ni que los filtros estén sucios

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder