Aire acondicionado LG dual inverter marca error

Mensaje por SJENERT » 25 Ene 2025 01:35

El martes por la noche usé el aire una hora, lo apagué y ayer jueves lo intenté usar pero inició al máximo de potencia y como en un minuto se apaga y muestra CH 04 pero hoy viernes desconecté la unidad de la corriente por 3 horas y al intentar de nuevo ahora muestra el error CH 10. Ya llamé al servicio técnico, vienen el lunes pero mi pregunta es qué decirles y qué preguntar para que no me inventen cosas

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2025 09:56

Hacen relación a temperaturas anómalas en disipador y descarga del compresor

Los filtros están limpios, buena ventilación en ambas unidades etc ?

Que tiempo tiene ?

Por fuga de refrigerante tambien daria esos errores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por SJENERT » 25 Ene 2025 15:39

Tiene mínimo 6 meses sin limpiar y lo compré en 2019 a finales

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2025 07:07

Todo a punta a falta de refrigerante, ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por SJENERT » 30 Ene 2025 20:22

el problema era el motor del blower, creo que se llama motor BDLC, lo reemplazaron y ya, claro, tuve que pagar porque el equipo no tiene garantía porque este año cumple años