Termostato York DPC-1R

Mensaje por Pingui72 » 03 Mar 2025 21:33

Hola, me aparece error 93 (fallo de comunicación) en el termostato. El termostato se averió, se quedó la pantalla en blanco, le cambiaron un chip de memoria y ahora al conectarlo ya realiza todas las funciones, pero sale el error 93 y el aire no conecta. Alguién sabe si hay que emparejar el termostato a la unidad o realizar algún reset o alguna otra cosa?. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 04 Mar 2025 07:10

Cuantos hilos lleva el termostato y nomenclatura de los bornes ?

Es un error de comunicación PCB y termostato

Pon el original
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pingui72 » 06 Mar 2025 11:59

Buenos días, lleva 3 hilos. Conectados a R, B y X1. El termostato es el original, el que se instaló con el A/A. Cual sería el original, si me pudieras ayudar te lo agradecería.

Mensaje por chispas-gs » 06 Mar 2025 13:34

Pero dices que le cambiaron un chip??????????????
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pingui72 » 08 Mar 2025 08:40

Sí le han cambiado un chip de memoria creo. Esto me lo ha hecho un compañero del trabajo porque el termostato no hacía nada. Pero creo que el chip se debería haber programado. Tú tienes termostato originales?, puedes decirme precio?.

Mensaje por chispas-gs » 09 Mar 2025 12:48

Entonces no es nuevo si le han manipulado no vale

Pásame por mail marca y modelo , te paso precio a admin@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pingui72 » 09 Mar 2025 19:50

Hecho.