Mensaje por joakinl » 06 Ago 2009 19:35

tengo una fuga por la valvula de cierre de la linea de liquido.la fuga esta en el tornillo que abre y cierra la valvula.podria cambiarse o encontraria el repuesto facil.es otra firstline de los c.....es.el modelo es este FCS12000 1250w calor/1200w frio.un millon de gracias sois la caña,un abrazo

Mensaje por SORA » 06 Ago 2009 20:17

joakinl
No tiene reparación,tenés que cambiar la válvula.

Mensaje por joakinl » 06 Ago 2009 21:39

muchas gracias sora

Mensaje por ELEUTERIO » 07 Ago 2009 19:14

Son muchas las válvulas que pierden por la tapa de la llave, pero en la mayoría el cierre con el tapón bien apretado es suficiente, ya que suelen tener asiento cónico. Algunas veces he visto algún tapón al que le habían puesto teflón, no sé si será efectivo con la presión pero puedes probar con jabón si el cierre es bueno.
Un saludo.

Mensaje por climasan » 07 Ago 2009 19:20

yo tambien he probado a cerrar y abrir varias veces, lo mismo se arregla por el momento y despues poner el tapon conico como dice ELEUTERIO :lol:
cualquier duda que tengas pregunta

Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com

ventas a toda España, Montaje solo Málaga

Mensaje por Invitado » 09 Ago 2009 10:23

Yo cuando alugna vez me tropezado con este problema le pongo teflon a la rosca y compruebo fuga a mi meda buen resultado, pero lo ideal seria cambiar la llave, pero claro tiene un coste .

Mensaje por mark » 09 Ago 2009 10:25

Perdon no estaba conectado con mi link, con respecto al teflon bien apretadito.
Espero que corran mejores aires