Multisplit Inverter Daikin con bomba de calor que sólo dfrío

Mensaje por Carmen-chu » 31 Ene 2010 16:36

Hola!
Tengo un multisplit 3x1 Daikin Inverter, con bomba de calor. Anoche hubo tres cortes de luz casi seguidos y hoy ninguna de las tres unidades interiores (había dos funcionando cuando falló la luz) da aire caliente. El aire acondicionado funciona a la perfección, pero cuando pongo la bomba de calor sólo sale un pequeño chorro helado. Brrrrrr.... He probado varias veces y nada... sólo consigo que cada vez esté el piso más frío... ¿Alguien puede ayudarme, por favor???

Mensaje por el niño » 31 Ene 2010 17:39

Hola

Tiene pinta que se se te haya roto la valvula, con los cortes electricos.

De todas maneras que error te sale?

Salu2

Mensaje por Invitado » 31 Ene 2010 17:46

Hola Carmen-chu.

Podría ser desde la bobina eléctrica de la válvula reversible que se a fundido o el contactor que la acciona, lo que esta claro que han sido los cortes de luz lo que a causado el problema y es la compañía eléctrica la que te debería pagar la reparación.

Un saludo.

Mensaje por ELEUTERIO » 01 Feb 2010 08:53

Podría ser la válvula pero dejando funcionar la máquina unos minutos saldríamos de dudas, en caso de haber quedado "trabada" o en posición frío el equipo funcionara hasta no coger temperatura la batería y dará un error.
En cuanto a los cortes de suministro, si solo han sido eso "cortes", la compañia logicamente no se hace cargo de ninguna avería, ya que todos los equipos deben estar preparados ante cortes inesperados, es obligación nuestra intalar sistemas de alimentación ininterrupida (S.A.I.) en los equipos susceptibles de averías por este motivo, es el caso de los ordenadores. Otra cosa es, si se puede contrastar que ha habido picos por encima de la tensión nominal, de esto si se hace cargo la compañia.
Un saludo.

Mensaje por Carmen-chu » 01 Feb 2010 12:55

Hola a todos!
Muchas gracias por vuestras respuestas. Sí, la verdad es que puede ser la válvula... No aparece ningún error, simplemente sale aire frío, aunque en menor intensidad que si pongo directamente aire acondicionado. Lo he tenido encendido unos minutos y podría seguir así horas, con esa brisa gélida... Ya tenía claro que la compañía no va a pagar ninguna indemnización: estarían arruinados con el servicio que dan... jeje!

Muchas gracias de nuevo por todo y saludos desde el Polo Norte!

Mensaje por el niño » 01 Feb 2010 18:10

Hola Carmen:

Si en tu zona tienes cortes electricos frecuentes.

Te aconsejo que te montes en tu cuadro electrico. Protecciones para
las subidas y bajadas de tension.

Te pongo un enlace para que veas lo que es:

http://www.safeline.es/esp/

Hay muchas marcas, pero esta es la que mas conozco y mejor me ha ido.

Antes ya se ponian, ahora ya son obligatorios por normativa,
Lo des SAI es otra opcion, pero mas cara.

Salu2

Mensaje por Carmen-chu » 01 Feb 2010 19:04

Hola de nuevo,
Pues es una opción a tener en cuenta. No tengo cortes de luz frecuentes, pero sólo con que haya uno ya la hemos liado y son siempre tan impredecibles...
Gracias!!

Saludos!