ESCARCHA EN SUCCIÓN Y COMPRESOR

Mensaje por FRIGORISTA » 06 Dic 2010 23:28

ES UN EQUIPO MARCA YORK TIPO PAQUETE TIENE UNA PRESION DE BAJA Q OSCILA ENTRE LAS 50 LIBRAS DE R-22 Y UNA PRESION DE ALTA DE 250 Y SE ME ESTA ESCARCHANDO A TAL GRADO Q LLEGA AL COMPRESOR CONSUMO DE 11 A Y NO ALCANZA LA TEMPERATURA DE CONFORT Q FALLA PUEDE TENER?

Mensaje por Fontanero » 08 Dic 2010 14:10

Supongo que esta en modo refrigeración, si tienes una carga correcta y una presión baja en la aspiración y baja en descarga, es por un mal intercambio de calor en el evaporador.

Pero lo que tienes es un poco baja en aspiración y un poco alta la descarga, el refrigerante que le falta al la parte del circuito de baja se encuentra retenido en la parte del circuito de alta, posiblemente por una obstrucción en la expansión.

Mensaje por FRIGORISTA » 09 Dic 2010 22:48

Es correcto la escarcha en el compresor era generada por una falla en la conexion de la valvula de expansion por lo q se corrigio(estaba desconectada)y el equipo quedo operando correctamente

gracias