Lg S12AM - Me quita la vida

Mensaje por Angel1974 » 05 Mar 2011 00:10

Hola!
Os pongo en antecendentes.
Instale hace cosa de 3,5 años, un lg s12am. Este aparato, siempre dio problemas, ya que tenía muchas ocasiones en las que en bomba de calor, le costaba mucho arrancar, llegando a no hacerlo en ocasiones.
Con el paso del tiempo, el problema fue creciendo. parpadeaba el led, y el simbolito de "descongelacion" se encendía y no habia manera.
Sin embargo, había otras oaciones en las que arrancaba e incluso rápido.
Ante mi reclamación a la tienda, me cambiaron el compresor, porque decía que se había averiado por culpa de suciedad dentro de los tubos de la preinstalación. También recuerdo que cuando lo instalaron tuvieron que voler a cargar más gas porque no había manera.
Hace un año casi, el aparato, una mañana (creo que incluso no estaba encendido), hacía que se saltase el diferencial del cuadro de mi casa.
Todo el mundo llegaba a la conclusión de que era una derivación en la instalación.
Paso el tiempo, esperando que la dichosa derivación se secase, además de sellar y cerrar toda posible filtración. Pero cada vez que volvia a conectar los cables del interior del split (porque tuve que cortarlos para poder tener luz en el resto de la casa), el diferencia volvai a saltar.
La ultima vez que vino el que me lo vendio, me dijo que era un problema del compresor, y que habia que cambiarlo (ya estaba fuera de garantía).
El servicio técnico de LG, dice que si, que esta en garantia de piezas, pero que mano de obra y desplazamiento (está a tomar por culo de mi localidad), no entran (tocate los cojones, lo más caro).
El tema es que después de pasar el ultimo verano sin aire, no estoy dsipuesto a hacerlo el próximo, pero claro, necesito saber antes de gastarme dinero en un nuevo aparato, si el que tengo ahora, todavía puede tener solución o que.
Me han llegado a decir que pusiese uno nuevo con más potencia, que mejor uno de 4000 calorias, pero coño, si este tiene 3500. Me han dicho que tiene una instalación muy larga, pero tengo otro en la cocina, igual, y con la instalación mucho más larga y sin ningún problema.
Os agradecería una respuesta orientativa a cual puede ser el problema, y cual la solución.

Un saludo y muchas gracias.

Mensaje por climasan » 07 Mar 2011 11:40

Angel1974 escribió:Hola!
Os pongo en antecendentes.
Instale hace cosa de 3,5 años, un lg s12am. Este aparato, siempre dio problemas, ya que tenía muchas ocasiones en las que en bomba de calor, le costaba mucho arrancar, llegando a no hacerlo en ocasiones.
Con el paso del tiempo, el problema fue creciendo. parpadeaba el led, y el simbolito de "descongelacion" se encendía y no habia manera.
Sin embargo, había otras oaciones en las que arrancaba e incluso rápido.
Ante mi reclamación a la tienda, me cambiaron el compresor, porque decía que se había averiado por culpa de suciedad dentro de los tubos de la preinstalación. También recuerdo que cuando lo instalaron tuvieron que voler a cargar más gas porque no había manera.
Hace un año casi, el aparato, una mañana (creo que incluso no estaba encendido), hacía que se saltase el diferencial del cuadro de mi casa.
Todo el mundo llegaba a la conclusión de que era una derivación en la instalación.
Paso el tiempo, esperando que la dichosa derivación se secase, además de sellar y cerrar toda posible filtración. Pero cada vez que volvia a conectar los cables del interior del split (porque tuve que cortarlos para poder tener luz en el resto de la casa), el diferencia volvai a saltar.
La ultima vez que vino el que me lo vendio, me dijo que era un problema del compresor, y que habia que cambiarlo (ya estaba fuera de garantía).
El servicio técnico de LG, dice que si, que esta en garantia de piezas, pero que mano de obra y desplazamiento (está a tomar por culo de mi localidad), no entran (tocate los cojones, lo más caro).
El tema es que después de pasar el ultimo verano sin aire, no estoy dsipuesto a hacerlo el próximo, pero claro, necesito saber antes de gastarme dinero en un nuevo aparato, si el que tengo ahora, todavía puede tener solución o que.
Me han llegado a decir que pusiese uno nuevo con más potencia, que mejor uno de 4000 calorias, pero coño, si este tiene 3500. Me han dicho que tiene una instalación muy larga, pero tengo otro en la cocina, igual, y con la instalación mucho más larga y sin ningún problema.
Os agradecería una respuesta orientativa a cual puede ser el problema, y cual la solución.

Un saludo y muchas gracias.





hola angel , la verdad que ha veces nadie sabe la de penurias y dineros que se puede una gastar en un equipo de aire!!
por todo lo que cuentas y como lo cuentas, parece que ninguno hizo su trabajo bien, quiero decir los tecnicos.
si salta el diferencial seguramente sea el compresor de nuevo.

yo que tu iva pensando en comprar otro equipo. los lg son buenos, pero tambien te puede salir malo un mercedes!!

pero sigo diciendo qu es mas por mala instalación que por el equipo en si.
monto mucohs LG al año, y van todos de muerte.
no hay malas maquinas, hay malas instalaciones, buscamos siempre la instalacion mas barata y al final pagamos 10 instalaciones con estos problemas, suerte y animo.

busca una empresa de instalacion seria, tipo carrefour, trabajan con empresas serias de montadores tecnicos. no busque uno cualquiera, y marca, panasonic, daikin,mitsubishi..lg....etc


saludos :wink:
cualquier duda que tengas pregunta

Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com

ventas a toda España, Montaje solo Málaga

Responder