JOHNSON DIC-30BC en modo calor no funciona ventilador ext

Mensaje por JORGELLUCH » 02 Jun 2011 10:16

Buenos dias me dirijo a ustedes con la finalidad de solucionar una averia.
El equipo trabaja correctamente en modo Frío,cuando se cambia a modo Calor cambia la válvula de posición, arranca el compresor pero el ventilador no se mueve(en modo frío si mueve) la batería se enfría pero a los minutos para por alta.
Creo que falla la sonda de la batería exterior o placa electrónica de gestión
Mi consulta es la siguiente:
Donde puedo adquirir dichos repuestos?
Precios orientativos para presupuestar reparación
Envie copia de esta consulta a johnson(airwell) pero no tuve respuesta
Gracias
Un saludo
Jorge Lluch

Mensaje por AlfredoLopez » 25 Jun 2011 09:01

Puede ser, si en frío t funciona correctamente, q el calor no arranque por la temperatura exterior
Alen instalaciones.com

Mensaje por pedrolcalzada » 06 Dic 2011 12:55

hola amigo,soi nuevo en este foro,pero da la casualidad que soi tecnico de un servicio oficial airwell, si me dad el modelo exacto y miras la pegatina de la unidad exterior, me dices el numero del codigo de barras y nº de producto y te dare toda la informacion que necesitas, ademas airwell tiene un buen servicio postventa, tu maquina tiene dos años de garantia y si aun estas en ellos ,adjuntando tu nº de factura llamas al 902 363536y te toman nota de tu aviso y te lo reparan en garantia,despues de esto te comento,si la maquina en verano enfria bien tu fallo puede ser la sonda exterior o el modulo inverter pues creo que este modelo es inverter,de todas formas pasame tu informacion y te atendere gustosamente, saludos.
Pedro lópez

Responder