Hola a todos. De antemano decir que el problema lo tengo con un aire de Fujitsu pero yo soy el responsable de la averia. El problema es el siguiente: He realizado la instalación de dicho aire acondicionado en una preinstalación de obra sin haberle realizado ningun
tipo de barrido ( GRAN ERROR POR MI PARTE ). Una vez cometido dicho fallo el aire acondiconado no trabaja correctamente. Es decir,
cuando la pongo en frio empieza a trabajar perfectamente pero al cabo de 2 minutos el compresor sigue trabajando pero sin enfriar. He observado que cuando está trabajando bien tanto la entrada como la salida del deposito de liquido ( pegado al compresor) estan frias pero cuando pasan esos 2 minutos el deposito empieza a congelarse y la tuberia de aspiración por encima del deposito se pone a temperatura ambiente. Pienso que puede haber una obstrución. Y mi pregunta es por si a alguien le ha pasado algo parecido.
Un Saludo
Problema con Aire Fujitsu
si el tubo de cobre es parte de una pre-instalacion lo mas seguro que tengas una obstruccion por alguna parte.
Cuando funciona bien has mirado si la presion de baja hace el vacio. si es asi tienes una obstruccion
comenta
Cuando funciona bien has mirado si la presion de baja hace el vacio. si es asi tienes una obstruccion
comenta