averia lg

Mensaje por rtv » 05 Jul 2012 10:51

Buenas, paso a comentaros una averia en un equipo lg 1x1 conductos. Llegamos al aviso y nos encontramos la unidad con presion de gas, pero a la arrancada del compresor, este se mete en vacio. El gas es 407, como no sabemos si pudiera faltarle gas, pasamos a recogerlo y volver a meter su carga al peso. En la siguiente arrancada, el compresor arranca y en pocos segundos deja de comprimir (pero sigue funcionando el compresor) y tiende a igualar presiones de alta y baja. Sintoma del compresor averiado. Pero teneis alguna opinion mas, muchas gracias

Mensaje por electroclimarca » 05 Jul 2012 20:47

Buenas, por lo que no cuentas tiene toda la pinta de compresor averiado como tu mismo has dicho, otra cosa que se me ocurre es que tenga una válvula de alivio que abre si la presión de alta es muy alta descargando en baja, pero esta válvula suele ir dentro del mismo compresor y se suele escuchar un ruido muy fuerte del paso del gas, pero también puede estar dañada y haberse quedado abierta sin que suba mucho la presión, ¿se peso el gas que se saco, para saber si ese era el problema?

Responder