¿cómo refuerzo conductos de lana mineral?
¿Qué tipo de refuerzo es necesario para una seccíon de 1200x400mm y una presión máxima de 250Pa?
Los conductos de lana mineral tipo Climaver en principio no se refuerzan hasta alcanzar presiones superiores a los 150 Pa, caso que te atañe en este caso pues hablas de 250Pa de presión.
Esa sección en concreto imagino que será la salida de la máquina, y llevará un refuerzo perimetral, que se suele ejecutar con carril perforado de 1,2 milímetros de espesor, tiene que ser rígido, una U de 30x20 valdría. Las fijaciones al conducto se suelen hacer con tornillo roscachapa y por dentro del conducto menemos una pletina para que agarre dicho conducto, pues en la lana mineral no agarra el tornillo.Creo recordar que con presiones de 250 Pa los conductos se empezaban a reforzar a partir de 1metro de sección y las distancias serán o cada conducto(1,20m), o cada (0,60m).A mayor presión mayor velocidad, queremos llegar más lejos con nuestra red de conductos y necesitamos más refuerzos.
En los manuales de montaje Climaver vienen unas tablas para los interesados.
Saludos.
Esa sección en concreto imagino que será la salida de la máquina, y llevará un refuerzo perimetral, que se suele ejecutar con carril perforado de 1,2 milímetros de espesor, tiene que ser rígido, una U de 30x20 valdría. Las fijaciones al conducto se suelen hacer con tornillo roscachapa y por dentro del conducto menemos una pletina para que agarre dicho conducto, pues en la lana mineral no agarra el tornillo.Creo recordar que con presiones de 250 Pa los conductos se empezaban a reforzar a partir de 1metro de sección y las distancias serán o cada conducto(1,20m), o cada (0,60m).A mayor presión mayor velocidad, queremos llegar más lejos con nuestra red de conductos y necesitamos más refuerzos.
En los manuales de montaje Climaver vienen unas tablas para los interesados.
Saludos.