Averia en General Fujitsu acg30ui NUEVA

Mensaje por pacoben » 14 Ago 2012 18:37

Tengo un General Fujitsu acg30ui, se montó cuando hicieron la casa y no se utilizó durante más de dos años. Cuando, finalmente, se ocupó la vivienda y se dió tensión, la unidad interior se ponía en marcha, pero la exterior no funcionaba y por tanto ni enfríaba ni daba calor.
-Pensando que era alguna cosa menor y que no sabíamos poner en marcha, avisamos a un instalador. Después de 10 meses de idas y venidas la solución que nos da es cambiar la máquina.
-En busca de una segunda opinión contactamos con el SAT (EUROFRED), pero después de un mes y distintas llamadas no fueron capaces de avisar antes de venir y, obviamente cuando llegaban a casa no estábamos. Para no volver a estar otros 10 meses.
-A través de un conocido ha venido otro instalador para echarle un vistazo.
El error que aparece:
En el control remoto del aparato la luz verde parpadea y aparece E 01
En la unidad exterior el led da un flash y se para durante 5 segundos y está así indefinidamente. Llama la atención que ese problema no aparece en la lista de la carcasa.
Buscando por internet he encontrado que midiendo en los conductores w25 w26 (en bornes del posistor), si la tensión es 230 V eso significa que hay un cortocircuito aguas abajo.
Mi pregunta es: ¿cómo descubro donde está el CC? ¿Puede que el POSISTOR se haya roto y esté siempre abierto?¿Hay alguna lista de puntos donde medir tensiones y resistencias de devanados para comprobar dónde pueda estar el fallo?
Muchas gracias por adelantado

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2012 11:28

De que zona es? ciudad,pais ?

Responder