Hola de nuevo,
Estoy liado con un centralizado que la unidad exterior cuando arranca se lleva funcionando unos 6 o 7 minutos y luego se para, y a los 2-3 minutos vuelve a arrancar, y así sucesivamente. Se congela todo. He comprobado la placa de la unidad exterior y está bien. He observado que la unidad interior, las revoluciones del ventilador podrían ser menores, teniendo en cuenta que el aparato tiene ya unos 7 años. Que pensáis, podría ser de las revoluciones o de alguna de las sondas o se os ocurre alguna otra cosa.
Agradezco cualquier opinión
Un saludo.
Centralizado Jonhson se para la unidad exterior
supongo que se congela en tubo de alta de la maquina exterior.
Si es asi es por falta de gas.
Comprueba presiones
R407 sobre los 5 bar o busca los 0ºC
R410 sobre los 7.5 bar o busca los 0ºC
Si es asi es por falta de gas.
Comprueba presiones
R407 sobre los 5 bar o busca los 0ºC
R410 sobre los 7.5 bar o busca los 0ºC
jordi2 escribió:supongo que...
R407 sobre los 5 bar o busca los 0ºC
R410 sobre los 7.5 bar o busca los 0ºC
Gracias jordi2 por la respuesta, sigo dándole vueltas al asunto. La presión la comprobé y estaba bien. Cuando quito la sonda de la batería de la unidad interior no se para y se congela pero cuando la pongo se para la unidad exterior a los 5 minutos. ¿Puede ser la sonda? Que opinas, porque lleva 3 sondas y cada una vale más de 60€ y me gustaría estar seguro antes de cambiarla.
Agradezco cualquier consejo.
Saludos