Centralizado Jonhson se para la unidad exterior

Mensaje por Rafael59 » 15 Ago 2012 14:36

Hola de nuevo,
Estoy liado con un centralizado que la unidad exterior cuando arranca se lleva funcionando unos 6 o 7 minutos y luego se para, y a los 2-3 minutos vuelve a arrancar, y así sucesivamente. Se congela todo. He comprobado la placa de la unidad exterior y está bien. He observado que la unidad interior, las revoluciones del ventilador podrían ser menores, teniendo en cuenta que el aparato tiene ya unos 7 años. Que pensáis, podría ser de las revoluciones o de alguna de las sondas o se os ocurre alguna otra cosa.
Agradezco cualquier opinión
Un saludo.

Mensaje por jordi2 » 15 Ago 2012 18:20

supongo que se congela en tubo de alta de la maquina exterior.
Si es asi es por falta de gas.
Comprueba presiones
R407 sobre los 5 bar o busca los 0ºC
R410 sobre los 7.5 bar o busca los 0ºC

Mensaje por Rafael59 » 25 Sep 2012 20:52

jordi2 escribió:supongo que...
R407 sobre los 5 bar o busca los 0ºC
R410 sobre los 7.5 bar o busca los 0ºC


Gracias jordi2 por la respuesta, sigo dándole vueltas al asunto. La presión la comprobé y estaba bien. Cuando quito la sonda de la batería de la unidad interior no se para y se congela pero cuando la pongo se para la unidad exterior a los 5 minutos. ¿Puede ser la sonda? Que opinas, porque lleva 3 sondas y cada una vale más de 60€ y me gustaría estar seguro antes de cambiarla.

Agradezco cualquier consejo.
Saludos

Responder