a . acondicionado conductos mitsubishi electric SUZ-KA50VA

Mensaje por javi oj » 15 Ago 2012 19:07

no enfria aunke el compresor arranca y el tubo de retorno llega frio, pero la presion de aspiracion no baja de 10 bars,la longitud y altura de la tuberia es bastante larga aunke las caracteristicas de la makina permite 30mtrs de linea y altura ,el compresor hace un ruido de funcionamiento un poco mas fuerte de lo normal,¿es posible ke al trabajar siempre tan forzado ya no comprima bien,y a la misma vez no le retorne bien el aceite al compresor? ¿puede influir el no tener ningun sifon en el tubo de retorno a ese mal funcionamiento?

Mensaje por chispas-gs » 19 Oct 2012 08:53

A los climatizadores inverter no hay que hacerle sifones.

Que tiempo te tarda en retornar frio?

No es lo mismo la distancia horizontal y vertical.Tambien ten en cuenta las curvas.

Aqui lo tienes todo:

http://www.mitsubishielectric.es/sat/ac ... UMENTO=449

Responder