Consulta

Mensaje por Kira » 14 Nov 2012 07:27

Buenas, estamos buscando un aparato de aire acondicionado con bomba de calor con 3.000 frigorías para un salón de unos 30 m2. Nos han dado presupuesto de los siguientes modelos, todos inverter:
- Daikin modelo TXN35L por 600 €
- Daikin modelo AX35JV por 719 €
- Panasonic KIT YE12-MKE por 619 €
- Panasonic KIT RE12-NKE por 769 €
Buscamos un modelo que no consuma mucho y no haga mucho ruido. Nos ha gustado la opción de Daikin TXN35L por 600 euros, pero el vendedor nos ha indicado que son 2 ó 3 Db más ruidosa que el otro modelo de Daikin y además hemos buscado en la página Daikin y este modelo no aparece. ¿Qué nos aconsejáis?
Gracias de antemano

Mensaje por Climared.es » 14 Nov 2012 12:10

Hola, según comentas por las medidas que das, estas segura que el salón mide 30m2? Si es asi y mis cálculos no fallan, necesitas una máquina de unas 4.000 kcal/h, y esas que te ofrecen solo tienen 3.000kcal/h, te puedes quedar corta de potencia.
Pero ya te aviso que una máquina de calidad superior para ese salón de costaría el doble de lo que pones ahi.
Tienes opciones mas baratas en marcas como Saunier Duval, o Samsung, que no tienen por que ser mucho mas ruidosas, ademas estamos hablando de un salón, y no de un dormitorio, tampoco convienen que te obsesiones con la rumorosidad.
Saludos.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por EL HUESO » 15 Nov 2012 17:00

¿donde ves las medidas Climared?????
Normalmente los salones de hasta 30 metros van bien con las 3000 frigorias y todos sabemos el escalon de precio que hay de una 3000 a una 4500 !!
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Climared.es » 16 Nov 2012 01:04

hueso, ni para mi, ni para ti, se usa la tabla de calculo y listo jejej :P
http://www.elaireacondicionado.com/calculo.php
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por EL HUESO » 16 Nov 2012 10:10

Sabemos que el procedimiento debe ser usar una tabla de calculo pero tambien sabemos (por años de experiencia) cual puede ser la potencia necesria para una estancia con solo verla...¿me explico?
saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Climared.es » 16 Nov 2012 12:34

Si hombre, no voy a discutir contigo, para que? Acaso sabes los cerramientos que tiene y su orientacion? Acaso sabes la ubicación geográfica de la vivienda? Acaso has visto la altura que tiene el salón? Si realizas un cálculo veras que pide mas de 3000 kcal/h. Y a ver si aprendemos a ser un poco menos bordes y mas amables colega. Buenos dias.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por EL HUESO » 16 Nov 2012 12:52

Me dejas perplejo climared, ni malos rollos ni malos modales, no he pretendido ser borde ni nada por el estilo.. Esta muy claro que ni tu ni yo hemos visto ese salon y me reitero en decirte que un profesional con solo "VER" el lugar ya se hace una idea de las necesidades, repito, "VER".
Volviendo al principio del tema, sigo sin ver las medidas de la habitacion, solo veo 30 m cuadrados, donde esta la altura, anchura y longitud ???
(puede ser que este post no este completo y por eso no lo veo)
Saludos. :wink:
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por fonzal » 16 Nov 2012 23:48

buenas noches !

cualquier equipo inverter de los que me hablas estaria bien para instalar ,lo unico asegurarse bien de la altura de la vivienda y orientacion para poder elegir entre 3000 fg/h y un poco mas pero como dices viendo la vivienda se sabe lo que hay que instalar para equipos de tan baja potencia no veo necesario ningun tipo de tabla por industria , ni propia por cada empresa,recordemos es un simple split de pared no una central nuclear ni instalacion centralizada en la cual los calculos si son necesarios

un saludo

www.instalacionesfonzal.es

Mensaje por fonzal » 16 Nov 2012 23:50

a y de precios que te ofrecen son competentes mas o menos todos los instaladores o empresas instaladoras ofrecen ofertas similares unos mas otros menos pero nunca lo mas barato ,cuando es mas economica la instalacion hay que sea muy oco es por algo normalmente.

un saludo

Mensaje por Climared.es » 18 Nov 2012 21:18

Si ya se que viendo la estancia se calcula a ojo, pero mas vale que sobre y no que falte :)
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Responder