Cambio de un equipo centralizado por conductos.

Mensaje por PepeLolo » 31 Ene 2013 02:52

Tengo una máquina de conductos que voy a desinstalar, es de R-22.

Voy a instalar una nueva de R-410a.

El diámetro de las tuberías que tengo instaladas de cobre es de 5/8" y 3/8" y coinciden con la que necesita la nueva máquina.

Voy a recuperar el refrigerante antiguo, y lógicamente voy a hacer una prueba de presión también con nitrógeno seco posterior al vacío de la nueva instalación.

¿Puedo usar las mismas tuberías o precisa de tuberías nuevas?
¿Habrá problemas por que se queden restos del aceite de la máquina anterior en los tubos?

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 31 Ene 2013 08:15

Con el vacio y limpieza de nitrogeno no quitaras el aceite
Opciones:

Cambia la tuberia
Existen modelos de climatizadores que te permiten esas tuberias con residuos
Existen equipos para la limpieza de las interconexiones.El compañero fgutierrez dispone de esos equipos y te informara mejor.Enviale un privado. Lo puedes ver en la pajina
http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ificos.php

Mensaje por PepeLolo » 01 Feb 2013 00:22

Gracias. Voy a optar por cambiar las tuberías y reciclar las antiguas.

Mensaje por chispas-gs » 01 Feb 2013 08:14

Has hecho lo mejor

Responder