Tengo una máquina de conductos que voy a desinstalar, es de R-22.
Voy a instalar una nueva de R-410a.
El diámetro de las tuberías que tengo instaladas de cobre es de 5/8" y 3/8" y coinciden con la que necesita la nueva máquina.
Voy a recuperar el refrigerante antiguo, y lógicamente voy a hacer una prueba de presión también con nitrógeno seco posterior al vacío de la nueva instalación.
¿Puedo usar las mismas tuberías o precisa de tuberías nuevas?
¿Habrá problemas por que se queden restos del aceite de la máquina anterior en los tubos?
Gracias.
Cambio de un equipo centralizado por conductos.
Con el vacio y limpieza de nitrogeno no quitaras el aceite
Opciones:
Cambia la tuberia
Existen modelos de climatizadores que te permiten esas tuberias con residuos
Existen equipos para la limpieza de las interconexiones.El compañero fgutierrez dispone de esos equipos y te informara mejor.Enviale un privado. Lo puedes ver en la pajina
http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ificos.php
Opciones:
Cambia la tuberia
Existen modelos de climatizadores que te permiten esas tuberias con residuos
Existen equipos para la limpieza de las interconexiones.El compañero fgutierrez dispone de esos equipos y te informara mejor.Enviale un privado. Lo puedes ver en la pajina
http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ificos.php
Gracias. Voy a optar por cambiar las tuberías y reciclar las antiguas.
Has hecho lo mejor