Mensaje por jmfernandezz » 26 Dic 2007 23:54

Hola,

Tengo una bomba de calor HIYASU desde hace 5 años. Este invierno cuando la conecto, parece funcionar bien (aire caliente). Sin embargo, cuando lleva un rato funcionando, la unidad exterior se para y la interior sigue funcionando (mete aire a temperatura ambiente). Después de 3 min (tiempo de seguridad de la máquina), la unidad exterior arranca nuevamente. Tras 10-15 min, se vuelve a detener.

Con estos ciclos, la temperatura de la habitación no llega a alcanzar ni 20 grados.

¿Me podeis ayudar?

Mensaje por alexluda » 27 Dic 2007 16:50

Hola,
Fijate los filtros, si estan muy sucios puede que se vaya de alta y se pare por proteccion. Sino habria que comprovar con manometros las presiones, consumo con pinza y voltaje y ver porque se para.

Saludos

Mensaje por jmfernandezz » 28 Dic 2007 16:35

He limpiado los filtros y continua el problema. Como se trata de un máquina de conductos, con una sonda de temperatura he medido la temperatura a la salida de la máquina, llegando a medir 50-51 grados. En este momento es cuando la máquina exterior se para.

¿Sabeis algo sobre este problema? ¿Puede ser falta de gas?

La máquina tiene ya seis años.

Saludos,

Mensaje por alexluda » 31 Dic 2007 15:00

Hola,
Tendrias que poner los manometros y la pinza amperimetrica y decirnos los valores justo antes de q se pare y fijate el consumo en la placa de caracteristicas tecnicas, parece que se vaya de alta presion o que corte el clixon. Que gas lleva?

Mensaje por Invitado » 01 Ene 2008 17:09

Alexluda,

Mi máquina tiene R22.